Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежогасіння => Тема розпочата: Deer від 28 Травень 2013, 20:27:29
-
Здравствуйте! Оборудованию подлежит трансформаторная подстанция кат. В, расположенная внутри производственного корпуса в отдельном помещении. В ней находятся 2 трансформатора по 2500 кВТ 6 кВ каждый. Предприятие не энергетическое (горно-рудная промышленность). В таблицу В.2 "Споруди, приміщення та технологічне обладнання енергетичних об’єктів" ДБН В.2.5.-56-2010 данная ТП не попадает по характеристикам трансформаторов (мощность и напр.). Подскажите, пожалуйста:
1. чем оборудовать - тушением или сигнализацией?
2. на какие нормы ссылаться при выборе ПТ или ПС?
3. есть ли какой другой нормативный документ, куда попадает вышеозначенная ТП?
-
Посмотрите еще п.13 Таблицы В.1 ДБН В.2.5-56
-
Если у Вас уголь
Есть еще такой документ: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an/18/RE10132.html#18 (http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an/18/RE10132.html#18)
Про затвердження Правил пожежної безпеки для підприємств вугільної промисловості України
Наказ Міністерства палива та енергетики України
від 12 жовтня 2004 року N 638
7.2. Установки пожежної сигналізації та пожежогасіння
7.2.1. Будівлі, приміщення та споруди підприємств повинні обладнуватися установками пожежної сигналізації та пожежогасіння відповідно до вимог ДБН В.2.5-13-98, правил, стандартів, відомчих та інших нормативних документів (ВНТП 26-82, ВНТП 27-82), які не суперечать цим Правилам (додаток 9).
Посмотрите Додаток 9 и поищите эти ВНТП
-
Спасибо, по-немногу проясняется - согласно П.13.1.1 Таблицы В.1 ДБН В.2.5-56 - сигнализация. Думаю дальше, ищу ВНТП, по результату отпишусь.
-
Если охлаждение трансформаторов масляное то
еще есть п.7.40 Таблицы В.2 ДБН В.2.5-56:
"Помещения масляных выключателей, трансформаторных камер, распределительных устройств до 1000 В, которые расположены в производственных, административных и других зданиях"
При массе масла более 60 кг - АСПТ
-
Получается, что согласно П.13.1.1 Таблицы В.1 и п.7.40 Таблицы В.2 ДБН В.2.5-56-2010 - сигнализация. Все просто - внимательней читай норм.документы. Стыдно....
Огромное спасибо за помощь! Здорово помогли.