Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: Nick_72 від 28 Травень 2013, 10:50:51

Назва: Прокладка кабеля по перекрытиям из дерева
Відправлено: Nick_72 від 28 Травень 2013, 10:50:51
Добрый день, подскажите пожалуйста. Проектируем внутрянку в здании архива, каждое архивное помещение состоит из двух этажей со стиллажами, перекрытиями между этажами из дерева. Можно-ли прокладывать кабель ВВГнг открыто, в коробе и гофре не поддерживающей горение.
Назва: Re: Прокладка кабеля по перекрытиям из дерева
Відправлено: Roman3R від 28 Травень 2013, 10:53:30
гофре не поддерживающей горение
Какая роль отводится гофре при открытой прокладке кабеля ?
В свой профиль введите флажок вашей страны .
Назва: Re: Прокладка кабеля по перекрытиям из дерева
Відправлено: Nick_72 від 28 Травень 2013, 10:57:14
Там где короб не получается положить, прокладывают гофру (на вводах в светильники)
Назва: Re: Прокладка кабеля по перекрытиям из дерева
Відправлено: Roman3R від 28 Травень 2013, 10:59:48
Там где короб не получается положить, прокладывают гофру (на вводах в светильники)
Что это дает ?
В свой профиль введите флажок вашей страны
Назва: Re: Прокладка кабеля по перекрытиям из дерева
Відправлено: Nick_72 від 28 Травень 2013, 11:07:57
Там где короб не получается положить, прокладывают гофру (на вводах в светильники)
Что это дает ?
В свой профиль введите флажок вашей страны
Это дает, то , что-бы в местах перехода из короба в светильник кабель не касался деревянного перекрытия!!!В светильниках не предусмотрено отверстие для заводки короба. В некоторых местах также есть закругления между стеной и потолком, следовательно, необходимо переходить из короба в гофру!!!! Вы знаете ответ на мой вопрос или нет?
Назва: Re: Прокладка кабеля по перекрытиям из дерева
Відправлено: Сугор від 28 Травень 2013, 11:11:57
Nick_72, по сгораемым основаниям проводку выполняют в металических трубах, вместо гофры можно использовать чтото типа этого: (http://www.nzeta.ru/uploads/RTEmagicC_370b7289cb.jpg.jpg) http://www.nzeta.ru/catalogue/product/gibkiy_vvod_k1080-k1088 (http://www.nzeta.ru/catalogue/product/gibkiy_vvod_k1080-k1088)
Назва: Re: Прокладка кабеля по перекрытиям из дерева
Відправлено: Dmitrik від 28 Травень 2013, 12:05:42
Вот ответ DKC:
кабеля (провода) в распространяющей горение изоляции мы должны обеспечить расстояние не менее чем в 10 мм от трубы до горючей стены. Обеспечить необходимое расстояние позволит пластиковый держатель. При использовании не распространяющей горение трубы в сочетании с кабелем не распространяющим горение (кабели типа NYM, ВВГнг и т. п.) можно прокладывать не распространяющую горение трубу непосредственно по горючим основаниям.
 
ГЛАВА 2.1.
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.
С уважением,
Прокопенко Дмитрий Николаевич
Проектный инженер
ЧАО "ДКС Украины"
тел. (044) 496-1845, вн. 115
Назва: Re: Прокладка кабеля по перекрытиям из дерева
Відправлено: Roman3R від 28 Травень 2013, 12:07:45
Вы знаете ответ на мой вопрос или нет?
Ви не хочете поставити прапорець країни , я даю відповідь для України .
Оболонка кабелів ВВГнг є горючою . Група горючості Г2 .
ПУЕ .
Таблиця 2.1.3. Вибір видів електропроводок і способів прокладання проводів і кабелів за умовами пожежної безпеки .
Згідно цієї таблиці , такий кабель по дерев’яних конструкціях можна прокладати у трубах і коробах з вогнетривких матеріалів а це труби і короби металеві . Також можна прокладати безпосередньо з підкладкою з вогнетривких матеріалів (наприклад азбест) .
 
Назва: Re: Прокладка кабеля по перекрытиям из дерева
Відправлено: Сугор від 28 Травень 2013, 12:11:11
Dmitrik, есть еще отдельные требования, которые касаются электропроводок в архивах (к сожалению нет под рукой). Помещения архивов относятся к пожароопасным ПII-а
Назва: Re: Прокладка кабеля по перекрытиям из дерева
Відправлено: Roman3R від 28 Травень 2013, 12:33:09
есть еще отдельные требования, которые касаются электропроводок в архивах (к сожалению нет под рукой)
                             ПРАВИЛА пожежної безпеки для державних архівних установ України
4.1.4 Електропроводи та  кабелі  за  виконанням  та  ступенем захисту  повинні  відповідати класу зони (за ПУЕ),  мати апаратуру захисту від  струменів  короткого  замикання  та  інших  аварійних режимів.