Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автоматика => Тема розпочата: Алибаба від 22 Травень 2013, 14:48:40
-
Нужно ли защищать двигатель от перекоса фаз, аварийного напряжения, если используется устройство плавного пуска? Производитель (АВВ) в руководство про это не сообщает
-
Алибаба, устройство плавного пуска служит для запуска двигателя, после чего рекомендуется переключиться на обычный контактор с защитой. Если все же работаете постоянно на плавном пуске, то смотрите на тот функционал, который имеется в ПП. Если нет защиты ставьте.
-
а возможно ли применить упп для пуска конвейера для транспортировки зерновых под нагрузкой (не более 60% от номинала) мощностью 18,5 кВт или только преобразователь частоты?
-
возможно ли применить упп для пуска конвейера для транспортировки зерновых под нагрузкой
Посмотрите http://www.eneq.ru/download/41/ (http://www.eneq.ru/download/41/)
Системы плавного пуска . Учебное пособие
-
пособие больше для сравнения способов пуска...
про ленточные написано а проскребковые нет(((
плавный пуск уже выбран - вопрос каким устройством его реализовывать пч или УПП?
-
вопрос каким устройством его реализовывать пч или УПП
Если не требуется регулирование скорости ленты транспортера тогда плавный пуск , он намного дешевле частотников .
-
а возможно ли применить упп для пуска конвейера для транспортировки зерновых под нагрузкой
Можно но учтите, что УПП "не любит" повторно кратковременного режима
-
Возможно по-технологии понадобиться регулировать скорость конвейера по интерфейсу от центрального пульта диспетчера
-
а величина пускового момента будет ли достаточной при пуске конвейера под нагрузкой с помощью упп?
-
В случаях длинных загруженных конвейеров АВВ к примеру, просто советует взять УПП следующего большего номинала. У них и программа есть по подбору Softstarters http://www.abb.com/product/ru/9AAC100741.aspx?country=UA (http://www.abb.com/product/ru/9AAC100741.aspx?country=UA) (я ее не пробовал)
-
Корректна ли такая схема: Автомат защиты двигателя -> Контактор -> УПП -> Двигатель.
Контактор используется только для отключения при аварийном напряжении, дисбалансе фаз.
УПП используется простого типа, без функций защиты двигателя
-
Корректна ли такая схема
Какая мощность двигателя и главное какой режим работы(сколько включений в час)?
-
Мощность двигателя 10 кВт, количество пусков - 1 в сутки
-
Посчитайте коэффициент периодичности для выбранного Вами УПП и если перегрев для него не страшен, то схема является вполне корректной. В противном случае УПП лучше шунтировать контактором.
-
Вот такое УПП в связке с автоматом защиты двигателя. УПП не имеет функций защиты двигателя от перекоса фаз, хотя автомат защиты двигателя отключает цепь при пропадании фазы. Нужно ли в такой схеме реле контроля фаз? Замечу, что таких УПП в схеме будет 7шт. Есть мысль поставить вводной контактор, который будет отключать питание на 7 УПП при дисбалансе фаз. Хотя производитель ничего не пишет о контроле фаз (может потому что это требование должно соблюдаться поставщиком электроэнергии).