Панель ЩО90-1313 позиционируется как секционная и приветствуется киевэнерго в своих ТП. Разве можно разъединимтелем секционировать?!
-
Lancer, почему нет? Киевэнерго имеет большой опыт эксплуатации... такие или однотипные схемы эксплуатируются уже достаточно давно
-
Lancer, почему нет? Киевэнерго имеет большой опыт эксплуатации... такие или однотипные схемы эксплуатируются уже достаточно давно
Нет по определению разъединителя - он не предназначен для коммутации цепей под нагрузкой.
Получается как: пропадает один ввод, приезжает бригада, вырубает вводной автомат работающей секции, замыкает разъединитель, врубает этот автомат. Так?
Если применить ЩО90-1302 (разъединитель + секц АВ) - приехала бригада, включила секционный АВ - обе секции под напряжением.
-
Lancer, можно и так, но как расссказал мне мастер ТП/РП одного района - автомат либо поломаеться либо стырят. А есть не одиночные случаи когда и вводные тырят, не успели сдать ТП или поставить на охранную сигнализацию - на второй день уже нет....видать кто-то из своих промышляет.
-
По-моему, этот мастер знает, о чем говорит ) Шутка.
А если кто-то из молодых или по пьяни попробует включить разъединитель при работающей секции? Пусть уже лучше стырят.
-
он не предназначен для коммутации цепей под нагрузкой
по определению разъединителя - он не предназначен для коммутации цепей под нагрузкой.
Звідки такі дані ? Це мережі 0,4 кВ а не 6-10 кВ . Вимикачами навантаження в мережах 0,4 кВ можна комутувати номінальні струми .
-
Нет по определению разъединителя - он не предназначен для коммутации цепей под нагрузкой.
а зачем комутировать под нагрузкой? одна секция отключена, приезжает бригада отключает вводной автомат и отходящие линии, включает разъеденитель и после этого включает отходящие линии. Кстати на отходящих линиях стоят рубильники...
-
Мне в свое время начальник одного района Киевэнерго потребовал заменить панель с автоматом на панель с разъединителем мотивируя именно тем, что его снимут.
Поэтому все нормально. Рабочая схема.
-
Звідки такі дані ? Це мережі 0,4 кВ а не 6-10 кВ . Вимикачами навантаження в мережах 0,4 кВ можна комутувати номінальні струми .
Выключателем нагрузки - можно коммутировать. Разъединителем - нет. В данном случае установлен именно разъединитель.
-
а зачем комутировать под нагрузкой? одна секция отключена, приезжает бригада отключает вводной автомат и отходящие линии, включает разъеденитель и после этого включает отходящие линии. Кстати на отходящих линиях стоят рубильники...
Чтобы рабочую секцию оставить под нагрузкой и не доставлять неудобства/убытки потребителям этой секции, я думаю.
-
Выключателем нагрузки - можно коммутировать
не можно, а допускается :)
-
Чтобы рабочую секцию оставить под нагрузкой и не доставлять неудобства/убытки потребителям этой секции, я думаю.
Lancer, так она и останется под нагрузкой, без нагрузки будет подключаться только неработающая секция. В принципе, эта схема используется не один десяток лет, а секционник не каждый день включают...
-
Ну это если восстановление пропавшего ввода занимает немного времени, то, наверно, можно не переводить питание обесточеной секции на второй (оставшийся в работе) ввод. А если поломка серьезная?
-
А если поломка серьезная?
Lancer, а какая разница? включили на время ремонта, выключили после ремонта. И не обязательно оперировать секционником в РУ-0,4, он включается только при ремонте (замене) трансформатора, если авария на стороне ВВ, то переключают секционник в РУ-10(6)кВ, правда здесь нужны оперативные права
-
Так в том то и дело, что в этой панели ЩО (1313) нет секционного выключателя - только разъединитель. И чтобы включить разъединитель, нужно сначала обесточить работающую секцию.
-
И чтобы включить разъединитель, нужно сначала обесточить работающую секцию.
Lancer, зачем? Отключите вводной автомат и потребителей от неработающей секции и включайте секционный разъеденитель
-
и все равно получается, чо мы коммутируем цепи под нагрузкой. Если обесточить и рабочую секцию - тогда, можно. А если не обесточить рабочую секцию - будет дуга между контактами разъединителя.
-
А если не обесточить рабочую секцию - будет дуга между контактами разъединителя.
Lancer, почему? откуда появится дуга? неработающая секция обесточена и к ней не подключены потребители. Дуга будет когда будут подключаться отходящие КЛ
-
Lancer, никто не спорит, что с автоматом лучше. Но лучше на бумаге. В жизни возникает масса "нюансов".
В Киевэнерго был прецедент, когда в работающем ТП-10/0,4 кВ свинтили Вводные автоматы (!!!) и поставили на их место куски шин.
А потребители практически ничего не заметили. Вот после этого РЭСы и стали отказываться от секционных автоматов.