Відправлено: Lancer від 13 Травень 2013, 19:51:57
Панель ЩО90-1313 позиционируется как секционная и приветствуется киевэнерго в своих ТП. Разве можно разъединимтелем секционировать?!
Назва: Re: ЩО90-1313 для секционирования? Объясните
Відправлено: Сугор від 13 Травень 2013, 21:11:23
Lancer, почему нет? Киевэнерго имеет большой опыт эксплуатации... такие или однотипные схемы эксплуатируются уже достаточно давно
Назва: Re: ЩО90-1313 для секционирования? Объясните
Відправлено: Lancer від 13 Травень 2013, 21:30:12
Lancer, почему нет? Киевэнерго имеет большой опыт эксплуатации... такие или однотипные схемы эксплуатируются уже достаточно давно

Нет по определению разъединителя - он не предназначен для коммутации цепей под нагрузкой.

Получается как: пропадает один ввод, приезжает бригада, вырубает вводной автомат работающей секции, замыкает разъединитель, врубает этот автомат. Так?

Если применить ЩО90-1302 (разъединитель + секц АВ) - приехала бригада, включила секционный АВ - обе секции под напряжением.
Назва: Re: ЩО90-1313 для секционирования? Объясните
Відправлено: boss від 13 Травень 2013, 21:39:07
Lancer, можно и так, но как расссказал мне мастер ТП/РП  одного района - автомат либо поломаеться либо стырят. А есть не одиночные случаи когда и вводные тырят, не успели сдать ТП или поставить на охранную сигнализацию - на второй день уже нет....видать кто-то из своих промышляет.
Назва: Re: ЩО90-1313 для секционирования? Объясните
Відправлено: Lancer від 13 Травень 2013, 21:46:08
По-моему, этот мастер знает, о чем говорит ) Шутка.

А если кто-то из молодых или по пьяни попробует включить разъединитель при работающей секции? Пусть уже лучше стырят.
Назва: Re: ЩО90-1313 для секционирования? Объясните
Відправлено: Roman3R від 13 Травень 2013, 22:27:26
он не предназначен для коммутации цепей под нагрузкой
по определению разъединителя - он не предназначен для коммутации цепей под нагрузкой.
Звідки такі дані ? Це мережі 0,4 кВ а не 6-10 кВ . Вимикачами навантаження в мережах 0,4 кВ можна комутувати номінальні струми .
Назва: Re: ЩО90-1313 для секционирования? Объясните
Відправлено: Сугор від 13 Травень 2013, 23:04:29
Нет по определению разъединителя - он не предназначен для коммутации цепей под нагрузкой.
а зачем комутировать под нагрузкой? одна секция отключена, приезжает бригада отключает вводной автомат и отходящие линии, включает разъеденитель и после этого включает отходящие линии. Кстати на отходящих линиях стоят рубильники...
Назва: Re: ЩО90-1313 для секционирования? Объясните
Відправлено: Андрюха РЗА від 14 Травень 2013, 12:21:50
Мне в свое время начальник одного района Киевэнерго потребовал заменить панель с автоматом на панель с разъединителем мотивируя именно тем, что его снимут.
Поэтому все нормально. Рабочая схема.
Назва: Re: ЩО90-1313 для секционирования? Объясните
Відправлено: Lancer від 14 Травень 2013, 15:56:45
Звідки такі дані ? Це мережі 0,4 кВ а не 6-10 кВ . Вимикачами навантаження в мережах 0,4 кВ можна комутувати номінальні струми .


Выключателем нагрузки - можно коммутировать. Разъединителем - нет. В данном случае установлен именно разъединитель.
Назва: Re: ЩО90-1313 для секционирования? Объясните
Відправлено: Lancer від 14 Травень 2013, 15:58:40
а зачем комутировать под нагрузкой? одна секция отключена, приезжает бригада отключает вводной автомат и отходящие линии, включает разъеденитель и после этого включает отходящие линии. Кстати на отходящих линиях стоят рубильники...

Чтобы рабочую секцию оставить под нагрузкой и не доставлять неудобства/убытки потребителям этой секции, я думаю.
Назва: Re: ЩО90-1313 для секционирования? Объясните
Відправлено: *Андрей* від 14 Травень 2013, 17:22:37
Выключателем нагрузки - можно коммутировать
не можно, а допускается :)
Назва: Re: ЩО90-1313 для секционирования? Объясните
Відправлено: Сугор від 14 Травень 2013, 19:27:12
Чтобы рабочую секцию оставить под нагрузкой и не доставлять неудобства/убытки потребителям этой секции, я думаю.
Lancer, так она и останется под нагрузкой, без нагрузки будет подключаться только неработающая секция. В принципе, эта схема используется не один десяток лет, а секционник не каждый день включают...
Назва: Re: ЩО90-1313 для секционирования? Объясните
Відправлено: Lancer від 14 Травень 2013, 20:59:36
Ну это если восстановление пропавшего ввода занимает немного времени, то, наверно, можно не переводить питание обесточеной секции на второй (оставшийся в работе) ввод. А если поломка серьезная?
Назва: Re: ЩО90-1313 для секционирования? Объясните
Відправлено: Сугор від 14 Травень 2013, 21:37:33
А если поломка серьезная?
Lancer, а какая разница? включили на время ремонта, выключили после ремонта. И не обязательно оперировать секционником в РУ-0,4, он включается только при ремонте (замене) трансформатора, если авария на стороне ВВ, то переключают секционник в РУ-10(6)кВ, правда здесь нужны оперативные права
Назва: Re: ЩО90-1313 для секционирования? Объясните
Відправлено: Lancer від 15 Травень 2013, 08:43:59
Так в том то и дело, что в этой панели ЩО (1313) нет секционного выключателя - только разъединитель. И чтобы включить разъединитель, нужно сначала обесточить работающую секцию.
Назва: Re: ЩО90-1313 для секционирования? Объясните
Відправлено: Сугор від 15 Травень 2013, 10:38:20
И чтобы включить разъединитель, нужно сначала обесточить работающую секцию.
Lancer, зачем? Отключите вводной автомат и потребителей от неработающей секции и включайте секционный разъеденитель
Назва: Re: ЩО90-1313 для секционирования? Объясните
Відправлено: Lancer від 15 Травень 2013, 11:06:52
и все равно получается, чо мы коммутируем цепи под нагрузкой. Если обесточить и рабочую секцию - тогда, можно. А если не обесточить рабочую секцию - будет дуга между контактами разъединителя.
Назва: Re: ЩО90-1313 для секционирования? Объясните
Відправлено: Сугор від 15 Травень 2013, 12:05:01
А если не обесточить рабочую секцию - будет дуга между контактами разъединителя.
Lancer, почему? откуда появится дуга? неработающая секция обесточена и к ней не подключены потребители. Дуга будет когда будут подключаться отходящие КЛ
Назва: Re: ЩО90-1313 для секционирования? Объясните
Відправлено: Андрюха РЗА від 15 Травень 2013, 12:16:20
Lancer, никто не спорит, что с автоматом лучше. Но лучше на бумаге. В жизни возникает масса "нюансов".
В Киевэнерго был прецедент, когда в работающем ТП-10/0,4 кВ свинтили Вводные автоматы (!!!) и поставили на их место куски шин.
А потребители практически ничего не заметили. Вот после этого РЭСы и стали отказываться от секционных автоматов.