Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: el-y від 13 Травень 2013, 11:30:06

Назва: Необходимость УЗО (дифференциального выключателя) для тепловых завес
Відправлено: el-y від 13 Травень 2013, 11:30:06
Здравствуйте уважаемые участники форума! Подскажите, пожалуйста, кто нибудь сталкивался с рекомендациями производителя тепловых завес? Дословно привожу цитату:
Quote (selected)
...при подключении завесы к электропитанию необходимо помнить о применении устройства защитного отключения, размещенного непосредственно при завесе.
Завесы импортные, я понимаю, как не совсем корректный перевод. Но все же, кто-то ставил УЗО на тепловые завесы? И на что можно сослаться, какими норм.документы с п.п. можно аргументировать необходимость данного УЗО, кроме рекомендаций производителя? Еще завеса может крепиться например по бокам входа, и может сверху, недоступно для человека.
Назва: Re: Необходимость УЗО (дифференциального выключателя) для тепловых завес
Відправлено: Сугор від 13 Травень 2013, 11:42:55
el-y, а какова мощность завес? попробуй просчитать ток утечки в нормальном режиме
Назва: Re: Необходимость УЗО (дифференциального выключателя) для тепловых завес
Відправлено: andery від 13 Травень 2013, 11:55:08
el-y, лично я, на тепловые завесы никогда узо (диф. автомат) не ставил, т.к. это стационарное оборудование.
Да и требования никогда такого не встречал.
Назва: Re: Необходимость УЗО (дифференциального выключателя) для тепловых завес
Відправлено: el-y від 13 Травень 2013, 12:01:17
el-y, а какова мощность завес? попробуй просчитать ток утечки в нормальном режиме
Ну мощность одной из них 36кВт, 55А, ток утечки 0,3мА*55=16,5мА. Т.е. по идее нужно брать на 100мА.
el-y, лично я, на тепловые завесы никогда узо (диф. автомат) не ставил, т.к. это стационарное оборудование.
Да и требования никогда такого не встречал.
Я вот тоже раньше не ставил, а вот в задании написали что нужно ставить.
Назва: Re: Необходимость УЗО (дифференциального выключателя) для тепловых завес
Відправлено: el-y від 13 Травень 2013, 13:45:56
Вот на российских сайтах нашел следующее:
Quote (selected)
7.4 Подключение завес к сети осуществляется через автоматический выключатель и устройство защитного отключения (УЗО) в соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок». Ток срабатывания УЗО должен быть 100 мА, а номинальный ток автоматического выключателя приведен в таблице 2.
на другом тоже самое:
Quote (selected)
7.5 Подключение завес к сети осуществляется через автоматический выключатель и устройство защитного отключения (УЗО) в соответствии с «Правилами эксплуатации электро-установок». Ток срабатывания УЗО - 100 мА.
Только при чем здесь "Правила технической эксплуатации" не пойму  :o.
Назва: Re: Необходимость УЗО (дифференциального выключателя) для тепловых завес
Відправлено: Сугор від 13 Травень 2013, 14:14:11
el-y, а на какой документ идет ссылка п. 7.4, 7.5?
Назва: Re: Необходимость УЗО (дифференциального выключателя) для тепловых завес
Відправлено: el-y від 13 Травень 2013, 14:59:08
Сугор, да это из паспорта на тепловую завесу : ht*p://теплодруг.рф/stat112_22.html
Назва: Re: Необходимость УЗО (дифференциального выключателя) для тепловых завес
Відправлено: Сугор від 13 Травень 2013, 15:20:59
el-y, а от чего спасает узо на 100мА? И на сколько я понял, паспорт не на твое оборудование?
Назва: Re: Необходимость УЗО (дифференциального выключателя) для тепловых завес
Відправлено: el-y від 13 Травень 2013, 15:33:01
Сугор, правильно понял, не на мое, это в инете примеры искал. Но мне в задании написали о том, что "необходимо помнить")...
А 100мА это уже противопожарное УЗО скорее...
Назва: Re: Необходимость УЗО (дифференциального выключателя) для тепловых завес
Відправлено: Сугор від 13 Травень 2013, 15:41:12
el-y, лично я, не вижу смысла в установке УЗО, но если это написано в задании, то хуже не будет