Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: Вячеслав Володимирович від 03 Травень 2013, 11:51:17

Назва: Паралельне прокладання кабелю із стояком повітроводів
Відправлено: Вячеслав Володимирович від 03 Травень 2013, 11:51:17
Доброго дня шановні спеціалісти. Існує питання чи можна виконувати свій стояк поряд із стояком повітроводів (фактично між ними), і яка відстань нормується до вентиляційного повітроводу?
Назва: Re: Паралельне прокладання кабелю із стояком повітроводів
Відправлено: NeON2K від 03 Травень 2013, 13:27:51
Вячеслав Володимирович, не уверен, что такие требования существуют. Единственное, на чтобы я порекомендовал обратить внимание - на удобство монтажа и обслуживания в процессе эксплуатации.
Назва: Re: Паралельне прокладання кабелю із стояком повітроводів
Відправлено: Вячеслав Володимирович від 03 Травень 2013, 13:43:09
З монтажниками я розмовляв, кажуть що монтаж виконають. З однієї сторони там зручно це робити так як стояк вентсистеми знаходиться над приміщенням електрощитової, тобто не потрібно вже пробивати перекриття, та й це найкоротший шлях для прокладання розподільчих ліній. А з іншої там ще питання вирішується чи не будуть ці повітроводи зашиватись гіпсокартоном.
Назва: Re: Паралельне прокладання кабелю із стояком повітроводів
Відправлено: Сугор від 03 Травень 2013, 13:59:48
А з іншої там ще питання вирішується чи не будуть ці повітроводи зашиватись гіпсокартоном.
Вячеслав Володимирович, якщо повітроводи будуть зашиватись гк, то виконайте стояк у трубі
Назва: Re: Паралельне прокладання кабелю із стояком повітроводів
Відправлено: Вячеслав Володимирович від 03 Травень 2013, 14:41:09
А якщо обшиватимуться, чи не прийме ця "катавасія" з повітроводами назву вентиляційної шахти або каналу?

2.1.67.  2.3.135.   Виконання електропроводки у вентиляційних каналах і шахтах
забороняється. Допускається перетин цих каналів і шахт одиночними проводами
і кабелями, поміщеними в сталеві труби.
Назва: Re: Паралельне прокладання кабелю із стояком повітроводів
Відправлено: Сугор від 03 Травень 2013, 14:54:03
Думаю, що ні, кожен повітровід приєднюється до певної вентиляційної установки. І якщо ця шахта не використовується для природньої вентиляції, то прокласти там стояк в металевій трубі - не буде порушенням норм
Назва: Re: Паралельне прокладання кабелю із стояком повітроводів
Відправлено: Вячеслав Володимирович від 03 Травень 2013, 15:02:49
Власне кажучи там не один кабель потрібно прокласти, і місця там не дуже багато між вентсистемами, тому й запитував.
Мабуть так і зроблю - в трубах.
Дякую всім за відповіді.
Назва: Re: Паралельне прокладання кабелю із стояком повітроводів
Відправлено: Roman3R від 03 Травень 2013, 21:07:24
Мабуть так і зроблю - в трубах
Можна без труб