Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: plotpik від 27 Квітень 2013, 13:15:38
-
Всем привет
Проектируем спортивный комплекс, в котором, кроме всего прочего предусмотрены две сауны, в каждой печь- каменка-31квт
Установленная мощность силового электрооборудования на комплекс - 740кВт
Вопрос в следующем-какой коэффициент спроса взять на сауны? Нигде такой информации не нашел. Взял для саун Кс=0,5, а
сейчас думаю-не слишком ли мало? Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Буду очень признателен за совет
-
Пробывали смотреть в "Справочных данных по расчетным коэффициентам электрических нагрузок" от Тяжпромэлектропроекта?
-
http://www.colan.ru/market2/print.php?idthread=110344 (http://www.colan.ru/market2/print.php?idthread=110344)
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=23311 (http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=23311)
-
По данным адресам, к сожалению ничего подходящего не нашел
Но все равно-всем спасибо
-
Вы так легко сдаетесь?
-
Попробуйте пообщатся с технологами, что они вам скажут. Сауны работают постоянно в часы работы вашего комплекса,?
-
Попробуйте пообщатся с технологами, что они вам скажут. Сауны работают постоянно в часы работы вашего комплекса,?
Не знаю. Наверное. Думаю их будут сдавать арендаторам
Как вы думаете-если вести Кс=0,7-этого будет достаточно?
-
plotpik, кроме каменки в сауне есть и другое оборудование: насосы, вентиляторы, освещение. В любом случае Рр не может быть меньше мощности самого мощного оборудования
-
У Шнайдер Електрик есть методичка "Выпуск № 11. Проектирование электроустановок квартир с улучшенной планировкой и коттеджей" в которой естьтаблица Рекомендуемые величины мощностей отдельных электроприёмников и расчетных коэффициентов
Кс для сауны 4-12 кВт = 0,8
методичка помойму есть в файлообменнике на форуме