Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: shtuch1 від 27 Квітень 2013, 11:10:59

Назва: Встроенная ТП в складское помещение
Відправлено: shtuch1 від 27 Квітень 2013, 11:10:59
Здраствуйте! Подскажите пожайлуста!
Согласно НПАОП 40.1-1.32-01 п.5.8.2. "У пожежонебезпечних зонах будь-якого класу, за винятком пожежонебезпечних зон у складських приміщеннях, а також будинків та приміщень архівів, музеїв, картинних галерей, бібліотек допускається на ділянках, обгороджених сітками, відкрите установлення комплектних трансформаторних підстанцій (КТП) ..."
Т.е это обозначает, что в складких пом.  не допускается установка КТП или есть варианты? Что значит "открытая установка", если КТП будет в металлическом корпусе (наружной установки) это не открытая установка?
Назва: Re: Встроенная ТП в складское помещение
Відправлено: Roman3R від 29 Квітень 2013, 10:00:02
Что значит "открытая установка",
Безпосередньо в приміщенні , без вигородження суцільними стінами і перегородками .
если КТП будет в металлическом корпусе (наружной установки) это не открытая установка?
відкрита

Назва: Re: Встроенная ТП в складское помещение
Відправлено: shtuch1 від 06 Травень 2013, 16:20:26
Что значит "открытая установка",
Безпосередньо в приміщенні , без вигородження суцільними стінами і перегородками .
если КТП будет в металлическом корпусе (наружной установки) это не открытая установка?
відкрита
В чем разница?
если КТП с кабельным вводом?
ПУЕ .
4.2.5. Закрита підстаиція (ЗПС)  ПС, устаткування якої розташоване в приміщенні або в металевій оболонці.

Отже якщо КТП в металевій оболонці вона відноситься до закритих а не до відкритих .
Назва: Re: Встроенная ТП в складское помещение
Відправлено: Roman3R від 07 Травень 2013, 09:44:58
Цитата: shtuch1
якщо КТП в металевій оболонці вона відноситься до закритих а не до відкритих
Підстанція відноситься до закритих . В   НПАОП 40.1-1.32-01 п.5.8.2. мова іде не про тип підстанції (відкрита чи закрита) а про відкрите установлення комплектних трансформаторних підстанцій (КТП) . КТП є закрита але вона встановлюється відкрито (без огороджуючих стін і перегородок) в об’ємі самого приміщення .