Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: Ded_M03ay від 25 Квітень 2013, 17:55:25
-
Смотрю ТП 407-3-612.91 "Установка комплектных трансформаторных подстанций", никак не могу найти в проекте меры по молниезащите. П.5 "Грозозащита" имеет фразу - "защита от перенапряжения осуществляется вентильными разрядниками ....", получается молниезащита таких КТП не нужна?
-
Ded_M03ay, а корпус КТП какой?
-
ПУЕ . 4.2.161. РУ, РП і ПС повинні мати захист від прямих ударів блискавки та rрозових хвиль, які можуть прийти з приєднаних ПЛ. Цей захист виконують з урахуванням кількості rрозових rодин на рік за допомоrою стрижневих і тросових
блискавковідводів і захисних апаратів (ЗА), установлених у РУ, а також rрозозахисних тросів і ЗА, установлених на підходах ПЛ до РУ. ДО ЗА належать ОПН, РВ і захисні іскрові проміжки (ІП).
-
Ded_M03ay, а корпус КТП какой?
Корпус металлический. Будет установлена такая КТП на 25 кВа - http://energotransbud.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=1 (http://energotransbud.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=1)
ПУЕ . 4.2.161. РУ, РП і ПС повинні мати захист від прямих ударів блискавки та rрозових хвиль, які можуть прийти з приєднаних ПЛ. Цей захист виконують з урахуванням кількості rрозових rодин на рік за допомоrою стрижневих і тросових
блискавковідводів і захисних апаратів (ЗА), установлених у РУ, а також rрозозахисних тросів і ЗА, установлених на підходах ПЛ до РУ. ДО ЗА належать ОПН, РВ і захисні іскрові проміжки (ІП).
Хватает только аппаратов "ЗА" или еще должен быть отдельный молниеприемник с молниеотводом?
КТП будет запитана подземным кабелем. То есть рядом столб (около 5 м. от КТП) от него переход в землю и потом на КТП.
Ожидаемое количество ударов молнии N = 0.001
-
Корпус металлический
ПУЕ . 4.2.162. Захист будівель ЗРУ і ЗПС , які мають металеві покриття покрівлі , потрібно виконувати заземленням цих покриттів. У разі наявності залізобетонної покрівлі і безперервноrо електричноrо зв' язку окремих її елементів захист виконують заземленням її арматури.
-
Большое Вам спасибо
-
Цитата: "Хватает только аппаратов "ЗА" или еще должен быть отдельный молниеприемник с молниеотводом?
КТП будет запитана подземным кабелем. То есть рядом столб (около 5 м. от КТП) от него переход в землю и потом на КТП.
Ожидаемое количество ударов молнии N = 0.001"
Ответ:
Ну с заземлением и единым контуром все понятно, а вот кабель по хорошому немешало бы с двух концов защитить ОПНами, т.к. кроме прямого попадания есть такая неприятная вещь как наведенный потенциал от близких разрядов молнии (примерно в радиусе 2 км), так вот чтобы эта кабельная вставка прослужила "положеный срок" ее нужно защищать и это уже скоро будет в обновленном документе "Засоби захисту від перенапруг 6-750кВ"