Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: Ded_M03ay від 25 Квітень 2013, 17:55:25

Назва: Нужна ли молниезащита для тупиковой КТП
Відправлено: Ded_M03ay від 25 Квітень 2013, 17:55:25
Смотрю ТП 407-3-612.91 "Установка комплектных трансформаторных подстанций", никак не могу найти в проекте меры по молниезащите. П.5 "Грозозащита" имеет фразу - "защита от перенапряжения осуществляется вентильными разрядниками ....", получается молниезащита таких КТП не нужна?

Назва: Re: Нужна ли молниезащита для тупиковой КТП
Відправлено: Сугор від 25 Квітень 2013, 19:17:29
Ded_M03ay, а корпус КТП какой?
Назва: Re: Нужна ли молниезащита для тупиковой КТП
Відправлено: Roman3R від 25 Квітень 2013, 23:06:26
ПУЕ . 4.2.161. РУ, РП і ПС повинні мати захист від прямих ударів блискавки та rрозових хвиль, які можуть прийти з приєднаних ПЛ. Цей захист виконують з урахуванням кількості rрозових rодин на рік за допомоrою стрижневих і тросових
блискавковідводів і захисних апаратів (ЗА), установлених у РУ, а також rрозозахисних тросів і ЗА, установлених на підходах ПЛ до РУ. ДО ЗА належать ОПН, РВ і захисні іскрові проміжки (ІП).
Назва: Re: Нужна ли молниезащита для тупиковой КТП
Відправлено: Ded_M03ay від 26 Квітень 2013, 10:23:58
Ded_M03ay, а корпус КТП какой?

Корпус металлический. Будет установлена такая КТП на 25 кВа - http://energotransbud.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=1 (http://energotransbud.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=1)

ПУЕ . 4.2.161. РУ, РП і ПС повинні мати захист від прямих ударів блискавки та rрозових хвиль, які можуть прийти з приєднаних ПЛ. Цей захист виконують з урахуванням кількості rрозових rодин на рік за допомоrою стрижневих і тросових
блискавковідводів і захисних апаратів (ЗА), установлених у РУ, а також rрозозахисних тросів і ЗА, установлених на підходах ПЛ до РУ. ДО ЗА належать ОПН, РВ і захисні іскрові проміжки (ІП).

Хватает только аппаратов "ЗА" или еще должен быть отдельный молниеприемник с молниеотводом?

КТП будет запитана подземным кабелем. То есть рядом столб (около 5 м. от КТП) от него переход в землю и потом на КТП.
Ожидаемое количество ударов молнии N = 0.001
Назва: Re: Нужна ли молниезащита для тупиковой КТП
Відправлено: Roman3R від 26 Квітень 2013, 11:01:27
Корпус металлический
ПУЕ . 4.2.162. Захист будівель ЗРУ і ЗПС , які мають металеві покриття покрівлі , потрібно виконувати заземленням цих покриттів. У разі наявності залізобетонної покрівлі і безперервноrо електричноrо зв' язку окремих її елементів захист виконують заземленням її арматури.
Назва: Re: Нужна ли молниезащита для тупиковой КТП
Відправлено: Ded_M03ay від 26 Квітень 2013, 11:13:50
Большое Вам спасибо
Назва: Re: Нужна ли молниезащита для тупиковой КТП
Відправлено: С_ергей від 06 Вересень 2013, 22:09:01
Цитата: "Хватает только аппаратов "ЗА" или еще должен быть отдельный молниеприемник с молниеотводом?

КТП будет запитана подземным кабелем. То есть рядом столб (около 5 м. от КТП) от него переход в землю и потом на КТП.
Ожидаемое количество ударов молнии N = 0.001"

Ответ:
Ну с заземлением и единым контуром все понятно, а вот кабель по хорошому немешало бы с двух концов защитить ОПНами, т.к. кроме прямого попадания есть такая неприятная вещь как наведенный потенциал от близких разрядов молнии (примерно в радиусе 2 км), так вот чтобы эта кабельная вставка прослужила "положеный срок" ее нужно защищать и это уже скоро будет в обновленном документе "Засоби захисту від перенапруг 6-750кВ"