Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: Roman від 25 Квітень 2013, 10:43:59
-
Сповіщувачі полум'я виробництва НВП "Меридіан". Як ви обчислюєте?
-
Читайте тех. документацию к системе. Там есть дальность обнаружения.
-
Поясніть, будь ласка, фразу з паспорта сповіщувача полум'я:
"Угол обзора извещателей не менее 60° по уровню 0,7 от максимального значения чувствительности (90° по уровню 0,5)".
-
Чувствительность извещателя не равномерна по полю зрения. В поле 60 град она "плавает" от 100% до 70% от максимального значения, которое должно быть где-то указано. А в поле 90 град оно "плавает" от 100% до 50%.
Или, скорее, не "плавает", а по краям 70% (50%), по центру - 100%
-
Вообще-то, если почитать ДСТУ EN 54-10:2004 "Извещатели пламени", то похоже на то, что рассчитывать можно только на угол 60 град.
Почитайте методику
5.4 Залежність від напрямку.
5.4.3 Вимоги
Співвідношення точок спрацьовування Dmax /Dmin повинне бути не більше ніж 1,41.
А 1,41 - это когда Dmin составляет 0,7 от Dmax. А 0,5 для 90 град, похоже, дано производителем для заманухи или в плане общей информации :)