Назва: Вопрос по ДСТУ 4490:2005 (Аэрозольное пожаротушение)
Відправлено: iop від 24 Квітень 2013, 18:11:13
В каком случае необходимо рассчитывать избыточное давление по "Додатку Б  ДСТУ 4490:2005"?

Quote (selected)
А.3.3 Надлишковий тиск Рm протягом всього часу роботи установки (див. додаток Б) не по-
винен перевищувати гранично припустимого тиску Pгран у приміщенні (із урахуванням засклення).
Quote (selected)
А.4.2 Для запобігання перевищення тиску у приміщенні більш гранично припустимого, за не-
обхідності, виконують повіряльний розрахунок тиску у разі використання установки з уточненими
параметрами на надлишковий тиск у приміщенні згідно з додатком Б цього стандарту. Якщо от-
риманий за результатами повіряльного розрахунку тиск перевищує гранично припустимий, необ-
хідно збільшити час роботи установки, що може бути зроблено збільшуванням кількості груп ге-
нераторів J за відповідного зменшування кількості генераторів у групі n та (або) застосуванням ге-
нераторів з довшим часом роботи. Після чого необхідно провести розрахунок уточнених параметрів
установки, починаючи з А.1.

Как мне узнать гранично допустимое давление в помещении (герметичном) (Pгран ) для сравнения с  (Рm)  ?



наткнулся на ГОСТ 12.03.047-98 .. может кто-то просто формулу напишет?



Назва: Re: Вопрос по ДСТУ 4490:2005 (Аэрозольное пожаротушение)
Відправлено: Snn від 24 Квітень 2013, 20:51:47
...Как мне узнать гранично допустимое давление в помещении (герметичном) (Pгран ) для сравнения с  (Рm)  ?

 Ответ на твой вопрос можно получить в  НАПБ 01.038-2003 "Правила проектування, монтажу та експлуатації автоматичних установок аерозольного пожежогасіння". Однако он отменен приказом МНС №1340 от 16.12.2011, но тем не менее позволяет пролить свет на твой вопрос.

Гранично допустимое давление в помещении является параметром, который входит в перечень исходных данных для расчета систем аэрозольного пожаротушения (см. п.5.1 НАПБ 01.038-2003 ):
             5.1. Вихідними даними для розрахунку та проектування АУАП є:
                 .....гранично допустимий тиск та температура у захищуваному приміщенні для будівельних конструкцій, обладнання або матеріалів


К томе же, в приложении 2 - "МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ НАДЛИШКОВОГО ТИСКУ ПРИ ПОДАВАННІ ВОГНЕГАСНОГО АЕРОЗОЛЮ В ПРИМІЩЕННЯ" приводится следующий текст:

    "Якщо параметр А<0,01, розрахунок тиску не проводиться і вважається, що установка аерозольного пожежогасіння задовольняє      вимогу Р<Ргран , тобто коли величина надлишкового тиску Р менша за величину граничного тиску Ргран   для конструкцій, обладнання або матеріалів"

Таким образом, из всего этого следует, что значение гранично-допустимого давления для помещения (конструкций, оборудования и т.п.) необходимо искать из паспортных данных или технических характеристик самого оборудования (помещения). Потому этого параметра в ДСТУ и нет. Только в новом ДСТУ, который видать и заменяет НАПБ 01.038-2003, об этом не упомянули.

P.S. В который раз убеждаюсь, что в Украине, все переизданные нормативные документы являются на порядок хуже предыдущих своих изданий.
Назва: Re: Вопрос по ДСТУ 4490:2005 (Аэрозольное пожаротушение)
Відправлено: rga від 25 Квітень 2013, 09:14:22
Таким образом, из всего этого следует, что значение гранично-допустимого давления для помещения (конструкций, оборудования и т.п.) необходимо искать из паспортных данных или технических характеристик самого оборудования (помещения). Потому этого параметра в ДСТУ и нет. Только в новом ДСТУ, который видать и заменяет НАПБ 01.038-2003, об этом не упомянули.
Одна ремарка. Паспортные данные оборудования здесь не причем. Суть требования непревышения гранично допустимого давления в том, чтоб после выпуска ОТВ не поразлетались перегородки и потолкм, не вышибло стекла и т.п. И при этом ОТВ не разлетелось не туда, куда надо.
Поэтому граничное давление связано именно со строительными конструкциями. Разве что, в помещении имеется прецезионное дорогущее оборудование, которое может быть повреждено избыточным давлением. Но такое оборудование аэрозолем никто не тушит.
Поэтому гранично допустимое давление действительно идет как исходные данные от архитекторов, которые должны сказать, какое давление выдержат стены/перегородки/окна.
Назва: Re: Вопрос по ДСТУ 4490:2005 (Аэрозольное пожаротушение)
Відправлено: iop від 25 Квітень 2013, 10:02:01
Quote (selected)
Только в новом ДСТУ, который видать и заменяет НАПБ 01.038-2003, об этом не упомянули.

Если вы про
Quote (selected)
5.1. Вихідними даними для розрахунку та проектування АУАП є:
.....гранично допустимий тиск та температура у захищуваному приміщенні для будівельних конструкцій, обладнання або матеріалів

то п.5.1 ДСТУ,
Quote (selected)
"Якщо параметр А<0,01, розрахунок тиску не проводиться і вважається, що установка аерозольного пожежогасіння задовольняє      вимогу Р<Ргран , тобто коли величина надлишкового тиску Р менша за величину граничного тиску Ргран   для конструкцій, обладнання або матеріалів"

Приложение Б.ДСТУ
Все в том же порядке, что и в НАПБ 01.038-2003.

А вот про то, где брать само значение допустимого давления, да, не упомянули, как и в НАПБ.

Цитата: Snn
Таким образом, из всего этого следует, что значение гранично-допустимого давления для помещения (конструкций, оборудования и т.п.) необходимо искать из паспортных данных или технических характеристик самого оборудования (помещения).


Цитата: rga
Поэтому гранично допустимое давление действительно идет как исходные данные от архитекторов, которые должны сказать, какое давление выдержат стены/перегородки/окна.


Видимо как само собой разумеющееся.

Про ГОСт упомянул, так как встретил его в одном проекте по российским нормам
(http://s019.radikal.ru/i637/1304/19/26c161887d8e.jpg)
Посмотрел, 3 кПа - это "Малые повреждения (разбита часть остекления)"
в одной из таблиц!) А сам метод расчета для разных вариантов на n-ом кол-ве страниц

Какой наш "Украинский ГОСТ" или ДБН, НАПБ по этому вопросу?


Назва: Re: Вопрос по ДСТУ 4490:2005 (Аэрозольное пожаротушение)
Відправлено: iop від 26 Квітень 2013, 13:36:23
Рекомендации на сайте производителя АГС:

-предельно допустимые давление и температура в защищаемом помещении (из условия прочности строительных конструкций или размещенного в помещении оборудования) в соответствии с требованиями пункта 6 ГОСТ Р 12.3.047-98.