Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: 1Roman1 від 24 Квітень 2013, 09:49:04
-
Всем привет.
Нужна консультация умных людей. Сейчас занимаемся подготовительными работами для прокладки КЛ 6 кВ. Есть проэкт согласованный с облэнерго, декларация на начало проведения работ и ВСЕ.
Вопрос в следующем нужно ли согласовывать проэкт с другими организациями (водоканал, газ, связь) и нужено ли разрешение на проведение земельных работ. Если можно то нужны ссылки на соответсвующие нормативы чтобы их показать либо своему начальнику что нужно делать, либо показывать всем сующим нос в проведение работ что не нужно согласований и документов.
За ранее спасибо.
-
нужено ли разрешение на проведение земельных работ
Закон України "Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів"
Стаття 19. Вимоги до проведення будівельних, ремонтних, земляних та інших робіт в охоронних зонах об'єктів магістральних трубопроводів
1. Будівельні, ремонтні, земляні, геологорозвідувальні, бурові, вибухові, гірничі та днопоглиблювальні роботи на земельних
ділянках, розташованих в охоронних зонах, у місцях, де магістральні трубопроводи проходять через водні об'єкти, болота,
торфорозробки та місця видобутку корисних копалин, а також всі інші роботи, пов'язані з розробкою ґрунту на глибину більше
30 сантиметрів на таких земельних ділянках, проводяться лише на підставі письмового погодження з підприємствами магістральних
трубопроводів.
Постанова КМУ від 29 січня 1996 р. N 135 "Про затвердження Правил охорони ліній електрозв'язку"
6. У межах охоронних зон ліній електрозв'язку і навколо випромінюючих споруд електрозв'язку без письмової згоди
операторів телекомунікацій, а також без присутності їх представника забороняється:
виконувати різного виду будівельні, монтажні, вибухові і земляні роботи, а також розрівнювати грунт за допомогою
бульдозера, екскаватора, скрепера, грейдера та іншої землерийної техніки;
Закон України "Про питну воду та питне водопостачання"
Стаття 36. Обмеження господарської та іншої діяльності в зонах санітарної охорони
Забороняється розміщення, будівництво, введення в дію, експлуатація та реконструкція підприємств, споруд та інших об'єктів, на яких не забезпечено в повному обсязі дотримання всіх вимог і виконання заходів, передбачених у проектах зон санітарної охорони, проектах на будівництво та реконструкцію, інших проектах.
-
Мда, как вспомню... Проект на 10кВ делал 1 неделю, бегал согласовывал месяца 2. Всех нужно оббегать, поставить печати на чертеж и только тогда. И да после всего еще в глав архитектуре последнюю поставить.
-
Да уж, работают же люди! Я вам завидую по-хорошему.
У нас с архитектурой почти никто согласовывает.
Я разок попытался дернуться туда... Пришел заказать у них выкопировку 1:2000 для того, чтобы нанести на нее примерную трассу КЛ и взять у них список организаций, с кем надо согласовать. Они на меня так посмотрели... Говорят: "Делай сразу 1:500 топосъемку интересуемого участка и мы тебе напишем список". А у нас так в регионе сложилось, что топосъемки 1:500 проектанты в основном берут еще 70-х годов и на них уже наносят вручную все инстанции свои сети, потому что Заказчики напрочь отказываются еще платить за топосъемку 3000грн/га. В итоге, все лепят эти ВЛ/КЛ где хотят, а архитектура молчит. Вот такие дела!