Назва: Взрывозащищенный ручник в одной зоне с ручниками в обычном исполнении
Відправлено: Tank від 22 Квітень 2013, 10:29:22
Можно подключать в одну зону взрывозащищенный ручник серии Тирас с ручниками в обычном исполненииили?
Назва: Re: Взрывозащищенный ручник в одной зоне с ручниками в обычном исполнении
Відправлено: rga від 22 Квітень 2013, 10:49:54
НПАОП 40.1-1.32-01
4.8.27. Кабели и провода, присоединяемые к электрооборудованию с видом взрывозащиты "искробезопасная элктрическая цепь", должны от¬вечать таким требованиям:
2) использование одного кабеля для искробезопасных и искроопасных цепей не допускается;
Назва: Re: Взрывозащищенный ручник в одной зоне с ручниками в обычном исполнении
Відправлено: Tank від 22 Квітень 2013, 11:08:21
Спасибо!!!
Назва: Re: Взрывозащищенный ручник в одной зоне с ручниками в обычном исполнении
Відправлено: Tank від 22 Квітень 2013, 11:18:17
Подскажите как поступить, если в одном помещении взрывозащищенные извещатели ТПТ и ИПР, их подключаем через МБИ (расматриваю МБИ 2 ТИрас)! это что мне надо ставить 2 модуля МБИ? для ручника и ТПТ
Назва: Re: Взрывозащищенный ручник в одной зоне с ручниками в обычном исполнении
Відправлено: rga від 22 Квітень 2013, 11:23:50
Да.
Назва: Re: Взрывозащищенный ручник в одной зоне с ручниками в обычном исполнении
Відправлено: Tank від 22 Квітень 2013, 11:46:41
 :thumbsup:
Назва: Re: Взрывозащищенный ручник в одной зоне с ручниками в обычном исполнении
Відправлено: misterx від 22 Квітень 2013, 12:23:49
У модуля МБИ-2 два входа/выхода  так что один!
Назва: Re: Взрывозащищенный ручник в одной зоне с ручниками в обычном исполнении
Відправлено: Tank від 22 Квітень 2013, 12:54:15
Только что проконсультиравали с Тираса что можно! Меня смущала схема подключения там один вх извещатели, а второй оповещатели.
Назва: Re: Взрывозащищенный ручник в одной зоне с ручниками в обычном исполнении
Відправлено: misterx від 22 Квітень 2013, 13:54:56
Меня смущала схема подключения там один вх извещатели, а второй оповещатели.
Ну это пример схемы подключения! :D А вдруг Вам еще и оповещение о пожаре надо сделать в этом помещении!
Назва: Re: Взрывозащищенный ручник в одной зоне с ручниками в обычном исполнении
Відправлено: Kosian від 22 Квітень 2013, 17:13:30
Ну это пример схемы подключения!  А вдруг Вам еще и оповещение о пожаре надо сделать в этом помещении!
Да, наверное, было бы неплохо оповестить людей  :)
Назва: Re: Взрывозащищенный ручник в одной зоне с ручниками в обычном исполнении
Відправлено: Tank від 26 Квітень 2013, 10:45:36
А можно  сделать так: допустим идет 2 извещателя взрывозащищенные -  МБИ 2 - а потом 4 извещателя в обычном исполнении - и в централь (по еврейски)????
Назва: Re: Взрывозащищенный ручник в одной зоне с ручниками в обычном исполнении
Відправлено: rga від 26 Квітень 2013, 11:44:21
А можно  сделать так: допустим идет 2 извещателя взрывозащищенные -  МБИ 2 - а потом 4 извещателя в обычном исполнении - и в централь (по еврейски)????
Низзя! Мы же с этого начинали.