Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Сповіщення про пожежу => Тема розпочата: Прохожий)) від 15 Квітень 2013, 12:46:48

Назва: Жилые здания от 25,5м до 47м
Відправлено: Прохожий)) від 15 Квітень 2013, 12:46:48
Добрый день, уважаемые участники форума!
Как известно, жилые здания от 25,5м до 47м, согласно ДБН В.2.5-56:2010 табл. В.1, оборудуются СПС побудительного действия, здесь вопросов нет. Согласно табл. Г.1 "висотні житлові будинки (з умовною висотою до 73,5м включно)" оборудуются системой оповещения о пожаре, тип СО-1.
А теперь собственно вопрос по оповещению: нужно ли оборудовать жилые здания от 25,5м до 47м системами оповещения, если ДБН В.1.1.7-2002 дает определению "висотні будинки" -  как здания с условной высотой выше 47м? :wall:
Назва: Re: Жилые здания от 25,5м до 47м
Відправлено: rga від 15 Квітень 2013, 12:55:22
А теперь собственно вопрос по оповещению: нужно ли оборудовать жилые здания от 25,5м до 47м системами оповещения, если ДБН В.1.1.7-2002 дает определению "висотні будинки" -  как здания с условной высотой выше 47м?
Нет
Назва: Re: Жилые здания от 25,5м до 47м
Відправлено: Перке від 15 Квітень 2013, 13:35:09
А теперь собственно вопрос по оповещению: нужно ли оборудовать жилые здания от 25,5м до 47м системами оповещения, если ДБН В.1.1.7-2002 дает определению "висотні будинки" -  как здания с условной высотой выше 47м?
Нет
Не забываем про возможное наличие в здании "Встроено - пристроенных нежилых помещений".
 Тут уж по назначению помещений. Филиал банка- одно, стомат кабинет - другое, магазин - третье.