Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: Lancer від 10 Квітень 2013, 15:57:31

Назва: Количество ВРУ
Відправлено: Lancer від 10 Квітень 2013, 15:57:31
Добрый день! С точки зрения норм:

- Можно ли обойтись одним ВРУ для 9-ти этажного ж/д, без встроенных помещений? Либо ВРУ1 - квартиры, ВРУ2 - Лифты, насосная и др.?

- Если 80 квартир, можно ли их все на 1 ВРУ или разбивать на 2 ВРУ?

Буду благодарен за ссылки на пункты норм.
Назва: Re: Количество ВРУ
Відправлено: Roman3R від 10 Квітень 2013, 16:08:43
Можно ли обойтись одним ВРУ для 9-ти этажного ж/д
Буду благодарен за ссылки на пункты норм.
ПУЕ .
2.4.1. На вводі в будинок повинно бути встановлено один або декілька ВП або ВРП.
За наявності в будинку декількох споживачів, які у своїх rосподарських відносинах функціонально не пов' язані, у кожноrо з них рекомендується встановлювати самостійні ВП або ВРП.
Можно обойтись одним ВРУ
Назва: Re: Количество ВРУ
Відправлено: Lancer від 10 Квітень 2013, 16:13:06
Спасибо, но что такое господарські відносини? Питать насосную и квартиры можно от одного ВРУ?
Назва: Re: Количество ВРУ
Відправлено: Roman3R від 10 Квітень 2013, 16:26:12
Питать насосную и квартиры можно от одного ВРУ?
Можна але на насосну поставити окремий облік електроенергії , вона може бути на балансі водоканалу
Назва: Re: Количество ВРУ
Відправлено: Юрий від 10 Квітень 2013, 16:28:08
Общедомовые нужды, это как правило, освещение коридоров и лифтовых холлов, подсветки номерных знаков, выходов, освещение помещения охраны, лестничных клеток и тд. и тп. как правило делается от отдельного ВРУ.
Назва: Re: Количество ВРУ
Відправлено: Lancer від 10 Квітень 2013, 16:41:25
Общедомовые нужды, это как правило, освещение коридоров и лифтовых холлов, подсветки номерных знаков, выходов, освещение помещения охраны, лестничных клеток и тд. и тп. как правило делается от отдельного ВРУ.

Но напрямую ПУЭ, ДБН этого не требуют?

И еще, есть ли какие-то нормативы по размерам щитовой дома или нужно индивидуально прикидывать по количеству отходящих в зависимости от выбранного типа панелей?
Назва: Re: Количество ВРУ
Відправлено: Roman3R від 10 Квітень 2013, 16:43:18
как правило делается от отдельного ВРУ
Ви хочете сказати що на квартири і загальнобудинкові навантаження "як правило" робляться окремі вводи від ТП або ГРЩ ?
ПУЕ
2.2.3. Ввїдно-розподільний пристрій  ввідний пристрій, який містить у собі також апарати і прилади на відхідних лініях.
2.2.2. Ввїдиий пристрій (надалі  ВП)  сукупність конструкцій, апаратів і приладів, які встановлюються на вводі лінії живлення в будинок або в йоrо відокремлену частину і живляться від ГРЩ.

Назва: Re: Количество ВРУ
Відправлено: Roman3R від 10 Квітень 2013, 16:49:02
есть ли какие-то нормативы по размерам щитовой дома или нужно индивидуально прикидывать по количеству отходящих в зависимости от выбранного типа панелей
Індивідуально , враховуючи розміри щитів і габарити проходів .
ПУЕ . п.4.1.32 та 4.2.80
Назва: Re: Количество ВРУ
Відправлено: Lancer від 10 Квітень 2013, 17:13:31
Кроме ВРУ в щитовой необходимо предусмотреть какое-то оборудование (ятп и др.) ?
Назва: Re: Количество ВРУ
Відправлено: Юрий від 10 Квітень 2013, 18:57:39
 Roman3R, нет я имел ввиду панели, пардон.
Назва: Re: Количество ВРУ
Відправлено: Roman3R від 11 Квітень 2013, 09:39:40
Кроме ВРУ в щитовой необходимо предусмотреть какое-то оборудование (ятп и др.)
1. Прочитайте техумови , можливо там передбачають додаткові вимоги які потягнуть за собою встановлення в електрощитовій додаткового обладнання .
2. Проштудіюйте ДБН В.2.5-23:2010 та ПУЕ , це вам буде дуже корисно , там знайдете багато відповідей на ваші питання , наприклад про ЯТП :
ДБН В.2.5-23:2010
4.64 Штепсельні розетки для приєднання переносних світильників слід передбачати в приміщеннях, де є технологічне обладнання, для ремонту якого недостатньо загального освітлення.
В приміщеннях майстерень з обробки металу і деревини, приміщеннях ремонту і зарядки акумуляторів, у механічних сушильно-гладильних відділеннях, холодильних станціях, електрощитових, теплових пунктах, бойлерних, насосних, машинних відділеннях ліфтів, технічних поверхах, приміщеннях венткамер і кондиціонування повітря для переносного освітлення повинна прийматись напруга 40 (36) В.
Назва: Re: Количество ВРУ
Відправлено: shtuch1 від 12 Квітень 2013, 21:10:23
Еще не видел ни одного 9-эт. дома где были бы два ВРУ (для питания квартир и питания ком. услуг). В большинстве случаев в электрощитовой дома установлено два щита. В одном два перекидных рубильника, две группы вводных предохранителей и учет ком. услуг. Во втором 5 групп предохранителей ком. услуг и 5 групп предохранителей питания стояков квартир.
Но все проекты этих домов выполнялись в СССР. Думаю, сейчас при проектировании нужно исходить из сегодняшних реалий. Проблема в том, что обленерго, безосновательно, пломбирует оба щита. Мотивируя это тем, что в щите есть безучетные цепи (линии питания квартир) и есть возможность ставить перемычки на линии ком. услуг.    Поэтому, для предотвращения конфроктации с облэнерго лучше запроектировать линии питания квартир и линии питания ком. услуг от разных щитов. И вместо предохранителей использовать АВ.
Назва: Re: Количество ВРУ
Відправлено: Сугор від 12 Квітень 2013, 21:35:15
shtuch1, ну, сейчас, на сколько я знаю, все что относится к противопожарным установкам питают от отделного ВРУ, которое подключается от основного с верхних губок. Точно также могут подключать щиты насосной и ИТП. А вообще очень много зависит от количества квартир и секций, т.е. от общей нагрузки.