Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Різне => Відпочиваємо від роботи => Тема розпочата: andery від 09 Квітень 2013, 14:43:16

Назва: Пример срабатывания пожарной системы дымоудаления
Відправлено: andery від 09 Квітень 2013, 14:43:16
Пожарная система дымоудаления.
Может есть специалисты которые прокомментируют как должна правильно работать система дымоудаления.
Наш дом - наша крепость??? (http://www.youtube.com/watch?v=DmE9h6dzqUE#noexternalembed-ws)
Назва: Re: Пример срабатывания пожарной системы дымоудаления
Відправлено: rga від 10 Квітень 2013, 14:26:51
Может есть специалисты которые прокомментируют как должна правильно работать система дымоудаления.
Я не совсем специалист, но есть СНиП 2.04.05 и пособия к нему, где сказано, что:
в) избыточное давление в шахтах лифтов, в незадымляемых лестничных клетках 2-го типа и в тамбур-шлюзах - по отношению к давлению наружного воздуха на наветренной стороне здания не менее 20 Па;
г) давление на закрытые двери на путях эвакуации не более 150 Па;

1Па - это около 0,10кгс/м2 (ошибочка была, исправила). Наглюкали проектировщики




Назва: Re: Пример срабатывания пожарной системы дымоудаления
Відправлено: griffel від 11 Квітень 2013, 22:04:24
Попросил прокомментировать сие видео нашего специалиста по проектированию дымоудаления. Ответила что немного наиграно, но что то похожее может быть если неправильно спроектировать.
Ps. От себя скажу, что после того как увидел как строят некоторые комплексы в Киеве, я бы бесплатно не жил в этих квартирах...
Назва: Re: Пример срабатывания пожарной системы дымоудаления
Відправлено: rga від 12 Квітень 2013, 13:13:08
Вообще-то, интересно. Должны же были быть комплексные испытания?
А вообще-то, заморочек там много. ДУ считают при условии одной (нескольких) открытых дверей. Типа, люди выходят, а оно должно тянуть. Но двери у нас такие должны быть самозакрывающиеся, с уплотнением в притворах. В общем, даже если правильно посчитать, коллизия все равно будет.
Назва: Re: Пример срабатывания пожарной системы дымоудаления
Відправлено: Сугор від 12 Квітень 2013, 13:28:04
Я не разбираюсь в ДУ, но думаю,что проблема в двери, которую не смог открыть мужик. Дверь ведет в лифтовый холл, одновременно с ДУ включился и подпор воздуха в лифтовых шахтах... Вот и получилось здесь тянет, там подпирает... Вполне возможно, что эту дверь установили жильцы или она должна была открываться в другую сторону.
Назва: Re: Пример срабатывания пожарной системы дымоудаления
Відправлено: griffel від 12 Квітень 2013, 13:40:47
Сугор, не думаю что только в двери проблема :(
ложняков много, как говорит владелец видео, не первый раз такое.
Ну и наверное в рассчетах все таки кто то немного "лопухнулся"

А на счет испытаний :)
Мы когда то паркинг сдавали, кнопку нажали, вентиляторы стартанули, свет выбило везде, в т ч и в доме высотном. что сверху  :D
На этом испытания закончилися....
Назва: Re: Пример срабатывания пожарной системы дымоудаления
Відправлено: rga від 12 Квітень 2013, 13:54:31
Я не разбираюсь в ДУ, но думаю,что проблема в двери, которую не смог открыть мужик.
Да, там чуть больше будет. К 15 кгс в коридоре добавляются 2 кгс подпора л/холла.
Но он и дверь квартиры еле открыл. Просто не было соблюдено требование  "не более 150Па".
Назва: Re: Пример срабатывания пожарной системы дымоудаления
Відправлено: Сугор від 12 Квітень 2013, 14:01:14
Но он и дверь квартиры еле открыл
Да она просто вылетела, он ее с трудом закрыл
Назва: Re: Пример срабатывания пожарной системы дымоудаления
Відправлено: andery від 12 Квітень 2013, 14:11:30
Но он и дверь квартиры еле открыл.
По словам автора, из комментариев на Youtube изначально дверь в квартире открывалась на себя, он ее переделал.
Quote (selected)
У всех соседей двери открываются внутрь кваритиры.
Т.е. соседи из квартиры не смогут открыть дверь своей квартиры во время пожара и работы дымоудаления.
Назва: Re: Пример срабатывания пожарной системы дымоудаления
Відправлено: rga від 12 Квітень 2013, 14:13:34
Да она просто вылетела, он ее с трудом закрыл
Пардон, закрыл  :)  Но проблема от этого не меняется.
Назва: Re: Пример срабатывания пожарной системы дымоудаления
Відправлено: Ginkar від 20 Липень 2014, 17:26:55
Сугор,
А на счет испытаний :)
Мы когда то паркинг сдавали, кнопку нажали, вентиляторы стартанули, свет выбило везде, в т ч и в доме высотном. что сверху  :D
На этом испытания закончилися....

И нас однажды пронесло. Перед Новым годом приехало два бойца системы принимать. Подошли к лифту ехать на 26 эт, (но при этом мы вместе включили центральный щит дымоудаления) и тут вспомнили что не взяли ключи от от двери на кровлю.  Пока бегали - строители в одной из квартир решили попылить. Вентиляторы сработали все сразу, лифты пошли вниз, и........ их заклинило. Оказалось наконуне электрики накосячили со вставками на пускателях.  Вся стройка обесточена. Контакторы на лифтах пригорели. Рем бригада приехала через 6 часов. Вечером выпил, за то что забыл ключи и не застрял в неотапливаемом доме в лифте 30 декабря на 6 часов. А не пронеси, здавал бы я эти системы по сей день и были бы они образцово показательные на всю страну.