Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: Electrician від 16 Вересень 2008, 15:33:51
-
ДБН В. 2.5-23-2003
"5.5 Схеми електричних мереж житлових будинків слід виконувати виходячи з того, що:
...
б) кількість горизонтальних ліній живлення квартир повинна бути мінімальною. Навантаження кожної лінії, що відходить від ВРП, не повинно перевищувати 250А. У будинках заввишки 4 поверхи і більше кількість горизонтальних ліній живлення повинна бути не більше двох. Дозволяється збільшення кількості ліній, якщо навантаження квартир не може бути забезпечено двома лініями."
Коллеги, подскажите, что это за зверь? Самому в голову приходят варианты, но не ручаюсь за правильность :-[
-
Electrician, есть такая коряга :). Мы отделом тоже долго "вглядывались" в слово "горизонтальных", в итоге пришли к выводу что видимо имелось в виду "вертикальных линий питания", то бишь эл.стояков к этажным щитам.
-
А меня вот все таки питают смутные сомнения ;) - может это что-нибудь вроде горизонтального участка сети (где нибудь в подполье) от которого по магистральной схеме (с помощью ответвительных коробок) запитаны стояки допустим соседнего подъезда? Или стояки общежития с длинным коридором? ::)
-
ну судя по следующему пункту
5.5.1 До однієї лінії живлення дозволяється приєднувати декілька вертикальних ділянок (стояків). У будинках понад 5 поверхів на відгалуженнях до кожного стояка слід встановлювати комутаційний аппарат, поєднаний з апаратом захисту (автоматичний вимикач)...
ход сомнений правильный, но я, например, не сталкивался ни разу в проектах с такими разветвлениями, - отходящая линия и сразу наверх на стояк...
-
У нас в старых домах кабели шли по подвалам, а потом ответвлялись на вертикальные участки. Наверное это относится к линиям идущим по подвалам или цокальным этажам.
-
Я соглашусь с ZoloS9479, но странно, исходя из этого пункта
Можна сделать два стояка (например для 16ти этажки) медью 5х120мм2, хотя возможно економичней и легче в монтаже было 4 стояка по 50 или 70.
-
Можна сделать два стояка (например для 16ти этажки) медью 5х120мм2
А можно посадить этажный щит на такое сечение стояка? Я вот смотрю этажные щиты в каталоге (ЩС и ЩСТ), так у них указано максимальное сечение стояка - 70 квадрат.
-
andery, там рекомендуют минимальное количество, два это до 4 этажей.
Да и не у всякого производителя ВРУшек имеются отходящие линии даже на 125А. В 16этагах выходило 4-5 стояков 5х50мм2
-
В российском нормативе написоно попонятнее
СП-31-110-2003
7.6 Число стояков в жилых домах высотой 4 этажа и более, схемы их подключения к питающим линиям и ВРУ должны, как правило, соответствовать рекомендациям 7.2.
При превышении нагрузки стояка 250 А стояк следует выполнять состоящим из двух линий.
7.2 Количество вводно-распределительных устройств или главных распределительных щитов (ВРУ, ГРЩ), предназначенных для приема электроэнергии от городской сети и распределения ее по потребителям зданий, выбирается по соображениям обеспечения надежности электроснабжения с учетом конструкции здания и по построению схемы внешнего электроснабжения.