Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: aleks від 16 Вересень 2008, 14:42:48

Назва: шкаф для управления освещением
Відправлено: aleks від 16 Вересень 2008, 14:42:48
всем приятного время суток :)
нуждаюсь в совете.
есть 5 помещений, питание которых управляется из 6-го.
соответственно, необходим щит (шкаф) управления, который будет устанавливаться в 6-м помещении.
как лучше поступить в даной ситуации:
- поискать готовое решение у производителей (если кто знает - подскажите где искать  :-[)
- разработать схему самому и заказать индивидуальный шкаф (если кто имеет опыт раскажите)
?
спс
Назва: Re: шкаф для управления освещением
Відправлено: Kirlos від 16 Вересень 2008, 14:47:04
а поподробнее, что за помещения, назначение, размер, как именно нужно управлять освещением в них?
Назва: Re: шкаф для управления освещением
Відправлено: aleks від 16 Вересень 2008, 15:02:59
5 отдельных помещений, в которых будет пару светильников и пару розеток (может одна). функционально еще сам точно не знаю, что там будет. нужно просто дистанциооноо выключать/включать там свет и розетки. думаю розетки и освещение каждого помещения организовывать в одну группу.
управление сведется к простому: нажал кнопку - появилось напряжение в определенном помещение, нажал другую кнопку - пропало  :) и так для каждого помещения. в помещения поставлю выключатель на освещение. пока такая ситуация
Назва: Re: шкаф для управления освещением
Відправлено: мадо від 16 Вересень 2008, 15:16:12
Если хоч через кнопки подключи через Электромагнитные пускатели ПМЛ-1220Д Б.  http://www.tehnokabel.com.ua/magn.shtml

Хотя, чесо говоря не могу понять зачем это надо ???
Назва: Re: шкаф для управления освещением
Відправлено: 3oloS від 16 Вересень 2008, 15:44:27
посмотри ящик упр.осв ЯУО96
http://www.acko.ua/products/?item_id=233
но в бумажном каталоге поболе информации: 3 типа ящиков+схемы управления
Назва: Re: шкаф для управления освещением
Відправлено: Torro від 16 Вересень 2008, 16:03:57
Лучше разработать схему самому, а по количеству модулей выбрать щиток (их выбор большой и под любое количество модулей). А чтобы заказчик не бегал по всей Украине, надо следить за тем, какие щиты предлагают местные фирмы. Щиток выбирай с небольшим запасом - вдруг захотят что-то добавить.
Назва: Re: шкаф для управления освещением
Відправлено: Kirlos від 16 Вересень 2008, 16:27:32
Цитата: aleks
управление сведется к простому: нажал кнопку - появилось напряжение в определенном помещение, нажал другую кнопку - пропало   и так для каждого помещения. в помещения поставлю выключатель на освещение. пока такая ситуация
а в чём собственно будет заключаться управление дистанционное и зачем оно нужно если в каждом помещении будет свой выключатель? получаеться что просто в "6м" помещении будет стоять групповой щиток для 5 других. Если я не прав или что то не понял, поправьте
Назва: Re: шкаф для управления освещением
Відправлено: aleks від 16 Вересень 2008, 16:46:24
Kirlos, все правильно, единственное, что необходимо предусмотреть возможность отключения помещений из 6-го. возможно, часто придется отключать, а автоматами это делать не лучшее решение, как по мне...
Назва: Re: шкаф для управления освещением
Відправлено: andery від 16 Вересень 2008, 16:55:17
ну тогда на каждое помещение - контактор - а контактор связать с простым выключателем.
5 контакторов, 5 выключателей....
Назва: Re: шкаф для управления освещением
Відправлено: SKlim від 16 Вересень 2008, 16:59:35
Если управление будет осуществляться постоянно, например, с поста охраны, диспетчерской - есть смысл заморачиватся с кнопками  и пускателями. Если раз в месяц придется отключить может быть - автоматом запросто. У АП-50, например,  в паспорте написано что допускает включение-отключение до 6 раз, по-моему в сутки.
Назва: Re: шкаф для управления освещением
Відправлено: Kirlos від 17 Вересень 2008, 08:09:03
Цитата: SKlim
У АП-50, например,  в паспорте написано что допускает включение-отключение до 6 раз, по-моему в сутки.
данные из каталога ИЭК на автомат ВА 47-29:
Электрическая износостойкость, циклов включения/отключения (В-О), не менее - 6000
Механическая износостойкость, циклов, не менее - 20000
далее делайте выводы сами, стоит ли морочить голову с контакторами.....
Назва: Re: шкаф для управления освещением
Відправлено: Electro2 від 17 Вересень 2008, 09:01:22
Ставь в каждом из пяти помещений такой щит - вводной автомат, затем пускатель катушку которого и НО контакт выводишь на клеммы, затем распредка.
В 6-том помещении ставь манюсенький пультик в котором поставь вводной автоматик и 6 сдвоенных кнопок с подсветкой (типа пуск-стоп), выведи все на клемы и подключи кнопки к остальным щиткам.
Вот и получищь дистанционное управление светом в помещениях
P.S. На щитках в помещениях можешь добавить лампочку "ВКЛЮЧЕНО".
Готовых коробков для таково не найдешь, или придеться ставить на каждое помещение свой отдельный коробок.
Лучше рисуй все сам или заказывай на ближайшем заводике где НКУ собирают.
P.P.S. Можешь заказать у меня в Харькове, сделаю с учетом всех ваших пожеланий :)
Назва: Re: шкаф для управления освещением
Відправлено: andery від 17 Вересень 2008, 10:35:31
Electro2,
зачем в каждом помещении щиток? Нельзя ли установить щит с контакторами тока в 6-м помещении?
ИМХО ваше предложение нерационально или я не доконца в нем разобрался...
Назва: Re: шкаф для управления освещением
Відправлено: Electro2 від 18 Вересень 2008, 09:31:09
andery, отвечу так - Я НЕЗНАЮ КАК ИДЕТ ЗАПИТКА ШКАФОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ.
Есть два варианта - первый - все помещения запитываются по силе с 6-того, тогда вы правы и рационально установить контакторы в 6-том помещении, и второй - помещения по силе запитываются откуда-то, причем не шлейфом а каждое в отдельности, тогда проще проложить всего несколько проводков цепей управления, чем гонять силовые кабели из одного в другое.
Назва: Re: шкаф для управления освещением
Відправлено: owl від 03 Жовтень 2008, 12:52:08
делал проект освещения с выносным пультом проект прилагается
Назва: Re: шкаф для управления освещением
Відправлено: aleks від 03 Жовтень 2008, 13:54:25
скорее всего придется ставить щиток с контакторами в 6-м помещении. схему сваляю свою да и все.  :)