Назва: выбор вводного автомата
Відправлено: service від 03 Квітень 2013, 11:19:13
Здравствуйте!
есть ШУ двигателями. максимальная  мощность одновременно включенных двигателей - 175кВт. всех подключенных - 198кВт. на вводе в ШУ - выключатель-разъеденитель нагрузки. хватит ли выключателя с номиналом 400А?
Назва: Re: выбор вводного автомата
Відправлено: Yurik від 03 Квітень 2013, 11:26:03
service, в названии темы стоит слово "автомат", в вопросе "выключатель". Так что все таки ставите? Если выключатель, то хватит, у него нет никаких защит. Если автомат, то надо смотреть тип и характеристики автомата.
Назва: Re: выбор вводного автомата
Відправлено: service від 03 Квітень 2013, 12:33:18
ставлю выключатель нагрузки (рубильник)
Назва: Re: выбор вводного автомата
Відправлено: Сугор від 03 Квітень 2013, 12:47:00
Корсаков Дмитрий Юрьевич, пожалуй с вами не соглашусь, чтобы делать такие выводы нехватает информации, но тем не мение. Для группы двигателей Кс не может быть равен 1
максимальная  мощность одновременно включенных двигателей - 175кВт. всех подключенных - 198кВт
т.е. если указана установочная мощность то Ки=0,88. И это без учета того, что, обычно, мощность привода выбирается больше мощности исполнительного механизма, т.е. двигатель изначально не нагружается на номинальную мощность. И, очень часто, двигатели не работают в продолжительном режиме. И к сожалению, неуказано кол-во двигателей.
Если нет точных данных по косинусу, то согласно ДБН В.2.5-23:2010 для двигателей мощностью более 4кВт - 0,85
Назва: Re: выбор вводного автомата
Відправлено: service від 03 Квітень 2013, 12:57:51
двигателей - 34 из них
- 3-х фазные 2,2-15кВт - 18 шт.
- 3-х фазные 0,18 кВт - 10 шт. - включаются на несколько секунд как и остальные однофазные
Назва: Re: выбор вводного автомата
Відправлено: Сугор від 03 Квітень 2013, 13:03:22
service, тогда должно хватить с головой, но, все равно, желательно, выполнить расчет. Для такого кол-ва двигателей Ки=0,6-0,65 (это если общественное здание), если это производство, то нужно смотреть другие документы
Назва: Re: выбор вводного автомата
Відправлено: Сугор від 03 Квітень 2013, 13:46:40
я бы спросил технологов
К сожалению, очень часто, технологи не говорят ничего внятного. По этому, в случае необходимости, пользуюсь РТМ 36.18.32.4-92 УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК, хотя не уверен, что он действует в Украине. И в дополнение к нему есть справочник по расчетным коэфициентам нагрузок для различных производств
Назва: Re: выбор вводного автомата
Відправлено: service від 03 Квітень 2013, 14:43:25
двигатели управляют производственными механизмами
Назва: Re: выбор вводного автомата
Відправлено: Сугор від 03 Квітень 2013, 16:33:00
service, ну, тогда в сети ищешь РТМ и справочник, читаешь и считаешь. при таком количестве двигателей и такой мощности, возможно, номинал выключателя будет ниже. Но если лень разбираться и считать, то 400А проходит на ура. Кстати, если посчитать, то, возможно, получится уменьшить сечение питающего кабеля (если это принципиально)