Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: shtuch1 від 01 Квітень 2013, 21:33:30

Назва: Прокладка кабеля 6кВ под водой
Відправлено: shtuch1 від 01 Квітень 2013, 21:33:30
Здраствуйте! Кто нибудь сталкивался с прокладкой кабелей через водные протоки.
Прочитал эту и подобную статью
 http://electricalschool.info/2010/10/05/sposoby-prokladki-silovogo-kabelja.html (http://electricalschool.info/2010/10/05/sposoby-prokladki-silovogo-kabelja.html)
согласно кот. под водой в трубе можно прокладовать кабеля не предназначеные для подводной прокладки.
Это какой-то бред или рациональный, технически обоснованный подход?
Назва: Re: Прокладка кабеля 6кВ под водой
Відправлено: Firetuf від 02 Квітень 2013, 09:06:51
shtuch1,  - ну во-первых, требования к низкому, среднему и высокому напряжению сооовершенно разные. и честно говоря, я так и не нашел, где прямо указывается, что можно прокладывать в трубах кабели не предназначены для прокладки под водой. Наличие/отсутствие брони - это не относится к водостойкости и герметизации кабеля. А если мы говорим о туннелях, где присутствует и вентиляция, и пожаротушение, - то это я не считаю прокладкой под водой, хотя и туннель находится под водой. К примеру, Амстердам весь построен таким образом.
Назва: Re: Прокладка кабеля 6кВ под водой
Відправлено: shtuch1 від 02 Квітень 2013, 09:24:17
Firetuf - Так какое Ваше мнение по поводу такой прокладки?
Назва: Re: Прокладка кабеля 6кВ под водой
Відправлено: Firetuf від 02 Квітень 2013, 09:46:40
Firetuf - Так какое Ваше мнение по поводу такой прокладки?
я однозначно только за прокладку водостойкого кабеля. Если это до 1 кВ - то изоляция XLPE либо резина. Если 10-20 кВ - то обязательно с поперечной и продольной герметизацией, плюс свинцовая оболочка. Как бы мы не герметизировали трубы, влага там будет (труба вообще нужна для механической защиты кабеля), а также кабельную линию нужно будет тянуть и дальше, после выхода с воды. Вот присутствие брони, тем более настоящей, может и нет необходимости. И обязательно смотрим описание и предназначение кабеля от производителя.
Назва: Re: Прокладка кабеля 6кВ под водой
Відправлено: Roman3R від 02 Квітень 2013, 10:01:36
Как бы мы не герметизировали трубы, влага там будет
ПУЕ
2.3.44. В местах пересечения КЛ ручьев, их пойм, канав и болот необходимо применять такие же кабели, как и для прокладывания в грунте (см. также 2.3.74).
Назва: Re: Прокладка кабеля 6кВ под водой
Відправлено: shtuch1 від 02 Квітень 2013, 10:33:40
Как бы мы не герметизировали трубы, влага там будет
ПУЕ
2.3.44. В местах пересечения КЛ ручьев, их пойм, канав и болот необходимо применять такие же кабели, как и для прокладывания в грунте (см. также 2.3.74).
согласно ПУЕ 2.3.35 "Для КЛ, що прокладають по трасах з різними умовами навколишнього середовища, які проходять у різних ґрунтах, переріз кабелів та їх конструкції треба вибирати по ділянці з найбільш складними умовами охолодження, якщо довжина ділянок з менш складними умовами не перевищує будівельної довжини кабелю."
Т.е. если участок кабеля под водой не превышает строительной длины, то всю кабельную трасу необходимо выполнять водостойким кабелем?
Назва: Re: Прокладка кабеля 6кВ под водой
Відправлено: Roman3R від 02 Квітень 2013, 10:42:03
всю кабельную трасу необходимо выполнять водостойким кабелем
У вказаному вами пункті іде мова про вибір перерізу
з найбільш складними умовами охолодження
Назва: Re: Прокладка кабеля 6кВ под водой
Відправлено: shtuch1 від 02 Квітень 2013, 10:53:05
всю кабельную трасу необходимо выполнять водостойким кабелем
У вказаному вами пункті іде мова про вибір перерізу
з найбільш складними умовами охолодження
В  пункті 2.3.35   йде мова про переріз, а також і контрукцію кабелю.
Я Вас вірно розумію, що кабель, наприклад, АСБ можно прокладати під водою?