Добрый день!  Вопрос по поводу обозначения проводов в модульном щитке АВВ. Достаточно ли фазы обозначить термокембриками разных цветов на проводах одного цвета или использовать провода разных цветов.

Еще вопрос. Подбор сечения силовых проводов в тот же щит должен осуществляться на основе открытой прокладки или прокладки в трубах? (на какую колонку таблицы нагружаемости проводов из ПУЭ ориентироваться?)  Провода в щите расположены близко друг к другу, однако все же у них больше места внутри щит для остывания по сравнению с проводами в трубе. В то же время, прокладку в щите нельзя отнести к открытой прокладке (в воздухе). Что посоветуете.
Назва: Re: Распознавание фаз в щите
Відправлено: alexpetrov57 від 30 Березень 2013, 19:32:20
Достаточно кембрика  на проводах, но цветовая маркировка например в России неоднозначна по ПУЭ ; желтая, зеленая и красная , по действующему  ГОСТ Р 50462-2009 _МЭК 60446_2007_ "Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений"; коричневая, черная и серая.
Поэтому стараемся маркировать бирками L1, L2,L3.
По проводам как для воздуха, но на один уровень больше,где по току получается 6 кв. ставим  10, где 16 ставим 25, уж больно экономичные у нас в России производители проводов это видно даже по обжимным наконечникам.