Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: Jmen від 30 Березень 2013, 09:46:15

Назва: СИП-4 4х185мм2
Відправлено: Jmen від 30 Березень 2013, 09:46:15
Коллеги посоветуйте анкерный зажим на сечение 185мм2. нашел только
, но на сечение 120-150мм2.
Назва: Re: СИП-4 4х185мм2
Відправлено: Jmen від 30 Березень 2013, 10:38:36
анкерный зажим на сечение 185мм2

Зажим прокалывающий (70-185+70-185мм2) ([url]http://msk.pulscen.ru/products/zazhim_prokalyvayushchi_185mm2_7123454[/url])


я так понял это на 2 жилы, а на 4 такое существует? и чем он крепится к опоре?
Назва: Re: СИП-4 4х185мм2
Відправлено: Никита-Энсто від 01 Квітень 2013, 09:14:31
А с поиском СИП 4х185 проблем не возникает? Вопрос только в арматуре?
Назва: Re: СИП-4 4х185мм2
Відправлено: Jmen від 01 Квітень 2013, 10:08:27
А с поиском СИП 4х185 проблем не возникает? Вопрос только в арматуре?

Под заказ завод я думаю сделает? )
Назва: Re: СИП-4 4х185мм2
Відправлено: Никита-Энсто від 01 Квітень 2013, 10:13:59
арматуры под 185 нет((
А не проще напряжение повысить или кабелем?
Назва: Re: СИП-4 4х185мм2
Відправлено: Jmen від 01 Квітень 2013, 10:18:08
арматуры под 185 нет((
А не проще напряжение повысить или кабелем?

Заказчиком задача была поставлена на ВЛ, запитка временных офисов на строй площадке. если я 10-ку потяну еще и КТП там поставлю меня не поймут )))
Назва: Re: СИП-4 4х185мм2
Відправлено: Yurik від 01 Квітень 2013, 10:28:54
Зажим прокалывающий (70-185+70-185мм2)
Так это же прокол, а не анкер.
Заказчиком задача была поставлена на ВЛ, запитка временных офисов на строй площадке
А можно исходные данные (мощность и длина). Может стоит разбить на 2 провода?
Самый "большой" анкер SO 118.1201 (Энсто), диаметр зажимаемого провода 10,8 - 16,7мм. Так что если 185 будет вписываться, то можно зажать. Вопрос еще в том, как провод натянуть, чтобы опоры выдержали и арматуру не посрывало.
З.Ы. Как-то пытались узнать про 120 сечение, сказали, только под заказ и определенная длина (минимальный заказ).
Назва: Re: СИП-4 4х185мм2
Відправлено: Никита-Энсто від 01 Квітень 2013, 10:28:57
а длина трассы какая?
Назва: Re: СИП-4 4х185мм2
Відправлено: Jmen від 01 Квітень 2013, 10:48:10
длинна 280м
расчетная мощность 102,3 кВт
расч. ток 182А
Назва: Re: СИП-4 4х185мм2
Відправлено: Yurik від 01 Квітень 2013, 10:57:20
А чем не устраивает 120 СИП? По потерям - влазит в 5%, по длительному току тоже. Только проверить на ток КЗ и все.
Назва: Re: СИП-4 4х185мм2
Відправлено: Jmen від 01 Квітень 2013, 11:01:20
А чем не устраивает 120 СИП? По потерям - влазит в 5%, по длительному току тоже. Только проверить на ток КЗ и все.

Не верю заказчику с предоставленными мощностями, (подписанного ТЗ нет, ТУ нет) и склонность к перестраховке и запасу ))
Назва: Re: СИП-4 4х185мм2
Відправлено: Yurik від 01 Квітень 2013, 11:10:30
Jmen, а что мешает тогда заказчику, потом, пустить мощность более 200кВт? Нафига тогда нужен проект? Линия будет чем-то защищена в голове? Если да, то вот и ограничение мощности. Далее, проект будет разработан на 102кВт, все что свыше - проблемы заказчика (по току выдержит, по потерям нет).
А еще вопросы вдогонку:
1. Будет ли учет (трансформаторы тока)?
2. На чьем балансе опоры или это новое строительство?
3. Не проще кинуть кабель?
Назва: Re: СИП-4 4х185мм2
Відправлено: Бригадир від 01 Квітень 2013, 11:10:32
А с поиском СИП 4х185 проблем не возникает? Вопрос только в арматуре?
:thumbsup:
Под заказ завод я думаю сделает?
:thumbsdown:
Назва: Re: СИП-4 4х185мм2
Відправлено: Jmen від 01 Квітень 2013, 11:22:23
Jmen, а что мешает тогда заказчику, потом, пустить мощность более 200кВт? Нафига тогда нужен проект? Линия будет чем-то защищена в голове? Если да, то вот и ограничение мощности. Далее, проект будет разработан на 102кВт, все что свыше - проблемы заказчика (по току выдержит, по потерям нет).
А еще вопросы вдогонку:
1. Будет ли учет (трансформаторы тока)?
2. На чьем балансе опоры или это новое строительство?
3. Не проще кинуть кабель?

СИП от КТП до ГРЩ, в ГРЩ вводной 200 в КТП 250.
1. на офисы заказчика ТТ+учет, на подрядчика сч. прямого включения
2. Реконструкция, после окончания работ скорее всего опоры демонтируются вместе с проводом
3. кабель не хотят, четкое задание заказчика.
Назва: Re: СИП-4 4х185мм2
Відправлено: Yurik від 01 Квітень 2013, 11:31:45
Jmen, напишу свое видение.
В КТП автомат на 200А. В ГРЩ - автомат номиналом в 200, отстроить до 180. Тр-ры тока 200/5. Тогда будет ограничение по мощности. А так, проблематично будет с СИПом такого сечение: как работать, так и закупать. Лучше тогда уже 2 ветки 95 сечения: и в наличии есть у многих и с арматурой проще.
Про проблемный СИП: видел проект в котором заложен СИП 5х16, причем длиной до 10м, такой даже на заводе не закажешь в таком кол-ве.
Назва: Re: СИП-4 4х185мм2
Відправлено: Никита-Энсто від 04 Квітень 2013, 10:19:53
 :D
На http://procable.com.ua/board/147737/ (http://procable.com.ua/board/147737/) уже начаты поиски СИП-4 4х185 104м!!!
Удачи в таком нелегком запутанном деле :wall:
Назва: Re: СИП-4 4х185мм2
Відправлено: Expert від 04 Квітень 2013, 19:33:57
Нужно кинуть двухцепку и не париться... 2*95 вполне реально. Под заказ можно привезти и арматуру на 240... ТОлько овчинка выделки не стоит. Кстати в Китае линии СИП на 150-185-240 обычное явление)
Назва: Re: СИП-4 4х185мм2
Відправлено: Бригадир від 05 Квітень 2013, 09:03:23
Кстати в Китае линии СИП на 150-185-240 обычное явление)
Ага! И бамбуковые опоры через 50 метров. ;)
Назва: Re: СИП-4 4х185мм2
Відправлено: Никита-Энсто від 05 Квітень 2013, 09:08:50
Представляю себе картину: стройплощадка, к временным офисам идет магистраль, которой нет аналогов в Украине и к каждому офису отходит ПВС 3х6 по воздуху :D
Назва: Re: СИП-4 4х185мм2
Відправлено: Никита-Энсто від 16 Травень 2013, 17:29:20
:D
На [url]http://procable.com.ua/board/147737/[/url] ([url]http://procable.com.ua/board/147737/[/url]) уже начаты поиски СИП-4 4х185 104м!!!
Удачи в таком нелегком запутанном деле :wall:

Прошел месяц..... Поиски СИП 4х185 продолжаются http://procable.com.ua/board/150744/ (http://procable.com.ua/board/150744/)

А как вам СИП 4х240 http://procable.com.ua/board/150450/ (http://procable.com.ua/board/150450/) :thumbsup:
Назва: Re: СИП-4 4х185мм2
Відправлено: Бригадир від 16 Травень 2013, 18:52:35
Прошел месяц
:D beer