Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: Юрий від 29 Березень 2013, 18:25:36
-
Доброго времени суток! Подскажите могу ли я запроектировать распределительные щиты от стояка тем же сечением, что и магистраль на расстояние более чем 6 м? По этому поводу в ПУЭ ничего не нашел и на форуме тоже. Если пропустил- "укажите направление". Спасибо!
-
ПУЕ 3.1.16
-
Я читал, поэтому и спрашиваю. Что будет если я повешаю щит либо освещения либо силовой шкаф на расстоянии более чем 6 м, но ответвление сделаю тем же сечением что и стояк?
-
могу ли я запроектировать распределительные щиты от стояка тем же сечением, что и магистраль на расстояние более чем 6 м
В чому проблема ? Якщо провідники вашого стояка захищені від перевантаження а відгалуження виконується тим же перерізом , можете вибирати любу довжину цієї лінії , враховуючи спадок напруги і час відключення при КЗ . В ПУЕ п.3.1.16 є обмеження до 6 м якщо зменшувати переріз провідників на відгалуженні .
-
Roman3R, спасибо за ответ. Проблемы как таковой нет, есть стояк до 5 этажа с распред. щитами, на каждом этаже надо сделать отвлетвление к щиту, который можно повесить только на расстоянии 8-10 м. от стояка. Отсюда и возник вопрос.