Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: Tank від 27 Березень 2013, 15:30:45
-
Есть 2-х этажное здание с офисными помещениями, подскажите пожайлуста нужно ли пожаротушение в архиве? площадь комнаты приблезительно 11 м2 , по нормативу не могу понять п 6.3.1 Таблицы В1 ДБН В 2.5-56.2010 этот пункт относится к - конкретно зданием или и - отдельным помещеням???? :( :( :( :(
-
Подпункт 6.3.1 относится к пункту 6.3 "Бібліотеки з фондом зберігання більше 500 тис. умовних одиниць" основного пункта 6 "Музеї, бібліотеки та архіви"
Правда, там слегка с порядком напутано... Но опираться на эту иерархию имеем полное право.
-
Ваш, скорее, пункт 9.7 Таблицы В.2
-
Спасибо большое!!! :-[
А ничего что этот пункт относится к складским помещениям а у нас офис с кабинетами?
-
Таблица В2 называется "Помещения в зданиях и сооружениях различного назначения". Архив - это склад нужной макулатуры в офисном здании.
-
Tank, ну а завтра Вам пожарники скажут поставить пожаротушение во всем здании. Ставте конечно, нормы это так, чтобы не скучно было тут поговорить... Вы проектировщик или кто?
-
Вообщем я не знаю для чего написаны эти нормативы пожарники всеравно сказали ставить пожаротушение несмотря на то что что там помещение 10 м2
Tank, а Ваш "офис" случайно не попадает под п. 4.6 табл. В.1 ДБН В.2.5-56:2010 или п. 1.1 и п.19 ДБН В.2.2-9-2009?
Может, документы особо ценные :)
-
Нет, это обычные офисные помещения, но был еще объект офисные помещения налоговой инспекции то с этим я согласна документы ценные и надо пожаротушение.
У меня возникает вопрос если по нормам надо ставить пожаротушение, а заказчик говорит мне не надо ПТ только ПС и не платит за єтот раздел как поступать тогда?
-
Вообщем я не знаю для чего написаны эти нормативы пожарники всеравно сказали ставить пожаротушение несмотря на то что что там помещение 10 м2
Грамотному проектировщику пожарные не могут "всеравно сказать". Они должны сослаться на определенный пункт определенного ДБН. В остальных случаях проектировщик волен делать все, что считает правильным.
-
У меня возникает вопрос если по нормам надо ставить пожаротушение, а заказчик говорит мне не надо ПТ только ПС и не платит за єтот раздел как поступать тогда?
Заказчик имеет полное право заказать разделы ПС и ПТ разным организациям. Вам заказали только ПС. То, что заказчик не заказал Вам ПТ и вообще никому не заказал - это его проблемы, предписание при проверке получит он.
-
rga, то что подрядчиков может быть несколько не решит вопрос. Так как под тушение в разделе ПС нужно предусмотреть запуск от двух датчиков что контролируют каждую точку.
Тут нужно решение к которому идти всем. А как сейчас на счет получения ту в ДСНС? Я слышал что перестали выдавать
-
rga, то что подрядчиков может быть несколько не решит вопрос. Так как под тушение в разделе ПС нужно предусмотреть запуск от двух датчиков что контролируют каждую точку. Тут нужно решение к которому идти всем
В идеале. А теоретически, почему бы в одном помещении не быть отдельно АПС и отдельно АПТ? Причем, каждая на отдельных извещателях. Избыточно, но норм не нарушает.
А как сейчас на счет получения ту в ДСНС? Я слышал что перестали выдавать
Не так давно тема бегала. Поищите здесь или на http://www.firehelp.org.ua/forum/index.php (http://www.firehelp.org.ua/forum/index.php)
-
А как сейчас на счет получения ту в ДСНС? Я слышал что перестали выдавать
Теоретически - должны выдавать
Есть такой мутный приказ Наказ ДСНС України/Держтехногенбезпеки України № 32/63 від 21.02.2013 "Про організацію державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки"
http://www.mns.gov.ua/files/2013/2/25/32.pdf (http://www.mns.gov.ua/files/2013/2/25/32.pdf)
А то что они в своем террариуме до сих пор не могут навести порядок - это уже другой вопрос.
По крайней мере можно дать официальный запрос о выдаче ТУ, а если в установленные законом сроки не ответят - накатать жалобу