Всем привет.
Кто хоть когда проектировал автодоожные тоннели ?
У меня тоннель 290 м. - дурацкая длина, перечитал все что можно. Кто-то подскажет какая освещенность должна быть в начале тоннеля. Согласно таблицы в СниП 23-05-95 освещенность на протяжении всего тоннеля должна быть 2000 Лк - по моему бред. Подскажите
И как прокладывать сети - к лотке, открыто на скабах. Кто как делал?
-
Кто-то подскажет какая освещенность должна быть в начале тоннеля
Наверное вместо столбика 10 - 30 м должен быть столбик 0 - 30 м (въездная зона)
-
У меня скорость движения 80 км/ч.
10-30 м - 2500 лк
50 м - 2500 Лк
75 м - 1700 Лк
100 м - 100 Лк
125 м - 530 Лк
150 м - 340 Лк
175 м -220 Лк
200 м - 180 Лк
250 м - 115 Лк
300 м - 80 Лк
350 м - 65 Лк
400 м - 50 Лк
Согласно этой таблицы Луксы спадают до 400 метров. Я так предполагаю что они так и должны возрастать при выезде. НО У МЕТЯ ТОННЕЛЬ ТОЛЬКО 290 м.
-
Вот чтот нашел может пригодится
http://www.vnisi-schreder.ru/catalog/main.htm
Каталог ВНИСИ-Шредер " Туннельное освещение"
Издание : 09 / 2005
Хотя при вьезде 2500 Лк - это жирно.
Но если так правильно то у Вас освещеность посреди тонеля должна быть порядка 340Лк.
Т.е. должно быть 2500Лк....340Лк.....2500Лк. если я все правильно понял.
-
Хотя при вьезде 2500 Лк - это жирно.
Не много. По опыту водителя при въезде в тоннель в солнечную погоду чувствуешь себя слепым котенком, пока не адаптируешься. И фары не помогают.
-
А хто бы как делал управление освещением ?
Я взя сигал от ближайшей опоры наружного освещение. Когда влючается освещение на улице у меня выключается основное освещение и освещенность становится 50 Лк. И наоборот утром когда выключается у меня включается все 100 % светильников и становится 2500 Лк при везде и тд.тп.
Или все-таки взять сигнаг на вкл. и откл от независимого фотодатчика.
-
А хто бы как делал управление освещением ?
Надо учитывать балансовую принадлежность.
-
А тунель разве не должен гореть все время?
-
А тунель разве не должен гореть все время?
Должен, но разная освещенность от времени суток.
-
А тунель разве не должен гореть все время?
должен но ночю достаточно 50 Лк , а днем должна быть бльше
ПНадо учитывать балансовую принадлежность
Здесь она не причем мы запитываем о своего ГРЩ, а от опоры наружного освещения берем только сигнал. Тоись притянем 4 жыли 2 фазы 2 ноля. Которые будут сигнализировать когда включилсь фаза вечернего осв. и когда откл. фаза ночного осв.
-
Здесь она не причем мы запитываем о своего ГРЩ
И кто будет отвечать за освещенность в тоннеле?
-
И кто будет отвечать за освещенность в тоннеле?
В каком смысле ?
-
И кто будет отвечать за освещенность в тоннеле?
В каком смысле ?
Освещение начали ремонтировать, сняли питание на два дня - что будет с освещением тоннеля? Горсвету (или кому там еще) невдомек (или наплевать) на Ваш тоннель.