Проєктування => Освітлення => Внутрішнє освітлення => Тема розпочата: uksusXIII від 21 Березень 2013, 21:32:18
-
На счет лотков, у некоторых производителей есть лотки для больших пролетов. Как вариант (было такое решение, к сожалению нет фото) между балками натягивали цепь и лоток крепили к цепи (в тех местах где крепились светильники). И еще, тоже как вариант, обычно, балки соединяются прогонами лоток (также как и светильники) можно крепить к прогонам, обычно, они идут с шагом 3м.
В архиве МЕДИА у меня целый альбом по подвесу таких лотков (Обо Беттерманн) для светильников,с креплением только к балке. Если понравится-дам подробную спецификацию. Удовольствие не из дешевых-метр лотка 50х50 мм(прайс)=61 грн без НДС. http://eom.com.ua/index.php?action=media;sa=album;in=16 (http://eom.com.ua/index.php?action=media;sa=album;in=16)
как пример крепление к балкам с шагом 6 метров:
-
на фото ничего не видно :( ....Можете пояснить, какая элементная база и залить фото в архив?
-
Мне понравилось ОООООЧЕНЬ!Чья продукция? Зачем нужны натяжители? Толщина стенки швеллера? Скоба подвеса-это стандартное изделие?Не замучались снимать-одевать когда кабель прокладывали?
Если сделать гибрид с Беттерманном,может получиться бомба! У ОБО скоба пофункциональней-легче снимать-одевать...
-
Это CD-60.
Обыкновенный профиль под гипсокартон.
УБИЛ! J)
-
Толщина - минимум 0,55, лучше толще. (жиденький не применять)
А есть толще? А чем стыкуете профиль по длинне?
-
А есть толще?
Взяти перфорований лоток , так краще і ні в кого не буде зауважень .
-
Цитата: uksusXIII от Сегодня в 08:53:51
Не замучались снимать-одевать когда кабель прокладывали?
нет
Кабель то от светильника к светильнику :)
Я магистрали часто ложу в лотки. :(
Насчет продукции я имел ввиду швеллер....который оказался гипсокартонным профилем(я в шоке!)... Так чем стыкуете профиля?
-
А есть толще?
Взяти перфорований лоток , так краще і ні в кого не буде зауважень .
Мне понравилась монтажная длинна-6м. Шестиметровый Бетерманн очень дорогой...не все заказчики его потянут,хотя я уже проложил не один километр такого. А малобюджетный вариант мне ООООЧЕНЬ интересен... я УЖЕ знаю кому втулить. Спасибо за идею!
-
Посмотрите внимательно на концы "лотка"
Папа-мама???!! Это из магазина так идет?
-
Взяти перфорований лоток , так краще і ні в кого не буде зауважень .
Roman3R, поверьте на слово-я прокладываю в год 5-15 км лотков.Практически всех производителей известных в Украине. Вот Вергоканом бельгийским еще не пробовал,хотя цену дают ооочень интересную из первых рук. Ко всем,без исключений, есть масса вопросов. и сложностей в монтаже-очень страдает эстетика на больших пролетах.А вот к Беттерманну нет -нет НИ ОДНОГО!(не сочтите за рекламу). Может сделать презентацию для заводов-изготовителей,о недостатках их кабеленесущих систем и пути улучшения качества...причем иногда с удешевлением продукта! Может еще и заработаем на этом? Я думаю столь уважаемый форум послушают...
-
По узлу папа-мама в перфорированных лотках 50х50 по эстетике конечного продукта я выставил производителей так:
1) Обо Беттерманн (отсутствует папа-мама(я имею ввиду лоток AZK-050) - вместо него соединитель лотка толщиной 1,5 мм с креплением на 4(!!!) болта к каждому борту лотка(не сгибается на 100 метровом пролете ни на сантиметр).
2)ДКС
3)Бакс
4)СКАТ
5)ИЭК(лотки привозят уже настолько помятыми,что приходится рихтовать).
-
uksusXIII, если не затруднит, просуммируйте все элементы, необходимые для прокладки, на длину в 6 метров по Беттерманну с учетом лотка.
И так имеем:
1) два лотка для сетей освещения AZK-050 (50х50х3000)=6м. х 74,18 грн=445,08 грн.
2) два соединителя продольных VF-AZK (они же стыковочные боковые под углом 90 грд.!) в комплекте с болтами= 2 шт. х 10,45 грн.=20,90 грн.
3) скоба подвеса лотка АНВ (мы ставим через два метра,вместо полутора) -3 шт х 5,78 грн.=17,34 грн.
4) цепь подвеса(Беттерманновская LTK-25 (по 12,14 грн.) очень дорогая ,мы берем длиннозвенную толщиной 3 мм по 5,65 грн. на входе-поверьте ниже цен нет,или будут везти 1 месяц!) -считаем 3 куска по 1 метру=3м х 5,65грн=16,95
5) балочный зажим (в зависимости от толщины балки) в основном используем балочный зажим TK 6-0 из пружинной стали (... для балки с торцом до 6 мм)-3 шт х 6,21 грн =18,63 грн.
6) крюк S-образный или разрывное колцо цепи KNG для крепления цепи к балочному зажиму в ухо - 3шт. х 2,62 грн.=7,86 грн.
ИТОГО:526,76 грн. =-0 за 6 метров трассы лотка 50х50 мм.
-
Корсаков Дмитрий Юрьевич, теперь вы просчитайте свои 6м. профиля с метровыми цепочками. Учтите-у меня чистые(без скидок!) прайсовые цены с НДС. Прайс самый свежий.
-
Корсаков Дмитрий Юрьевич, использование профиля для гк в качестве лотка считаю в корне не правильным, у этого профиля другое назначение. Я согласен с Roman3R, что в первую очередь следует применять стандартные (типовые) решения. А творчество нужно применять в нестандартных ситуациях, в данном же случае, я не вижу ни какой не стандартной ситуации, по этому использование профиля для гк больше смахивает на желание заработать (сэкономить).
-
не вижу ни какой не стандартной ситуации, по этому использование профиля для гк больше смахивает на желание заработать (сэкономить).
Как раз самая стандартная ситуация: заказчику нужно освещение в складских помещениях,а денег КАК ВСЕГДА - в обрез. Альтернатива прокладке на тросах-очень актуальная.
Оговорюсь:я согласен с таким решением,если объект не надо никому сдавать,кроме самого заказчика. На прокладке в лотках я заработаю гораздо больше,но в перерывах между большой стройкой так и выживает бригада...на мелочевке,на малобюджетных объектиках и т.п.
-
Чем CD-60 отличатся от электрического лотка 50х50мм или другого сечения?
как минимум толщиной металла. Жосткость системы крепления гк определяется не только (и возможно не столько) толщиной металла и формой профиля, но и шагом крепления профиля и частично жосткостью самого гк. Если речь идет о креплении одного (или двух) кабеля, то, по моему, проще и дешевле будет светильники вешать на троссе (цепи) непосредственно на конструкции здания, а кабель прокладывать по тросу (кстати типовое решение). Судя по фото с учетом промежуточных креплений тросса у Вас ушло достаточно много.
Попробовал найти в сети этот профиль... все время попадается что-то типа этого: http://intergips.com.ua/index.php?item_id=2178 (http://intergips.com.ua/index.php?item_id=2178), длина 3 или 4м, толщина 0,4мм
-
Касательно жесткости и несущей способности
Корсаков Дмитрий Юрьевич, видео, на мой взгляд не коректно. В каталоге БАКС указана несущая способность для каждого типа лотка. И даже при большом желании вес светильника и кабелей будет меньше чем кирпичей на видео. Вторая не коректность Вы не сравниваете БАКС с CD-60, сравнение идет с другим лотком. Кстати на видео не озвучены параметры сравниваемых лотковСпециально заказываем и контролируем толщину и форму профиля.И длина специальный заказ
Т.е. в магазине его не купишь? И сколько нужно ждать поставку? Или это все таки не CD-60?
0,4мм: знаю - ЭКОНОМЯТ!!!
Я думаю, что это не экономия, а стандарт, толщина необходимая для крепления гк
-
Корсаков Дмитрий Юрьевич, я не вижу в этом помещении ничего не стандартного, обыкновенное производственное или складское помещение с большими пролетами.
Стены выполненны сендвич-панелями.
а из чего выполнен потолок, и желательно все таки иметь чертежи строительных конструкций, а не фото. Кстати на счет сендвича на стенах. Там между колонами должны быить и другие конструкции: горизонтальные связи, к которым собственно и крепится сендвич (если сендвич вертикальный) и вертикальные фахверки.
Тип и размеры лотка одинаковы 300х50мм.
неуказана толщина метала, да и перфорация жосткости не увеличивает
-
Корсаков Дмитрий Юрьевич, а в чем собственно вызов? Зачем чтото изобретать? У Вас в Харкове есть куча крупных ТЦ типа Метро, Эпицентр и Новая линия, зайдите посмотрите как там выполнено освещение. И при чем здесь использование профиля для гк? Что же касается данного конкретного здания то я вообще не вижу проблем в креплении лотков, в здании кровля выполнена из ЖБ плит, спокойно можно крепить на дюбель. Кстати использование светильников с ЛЛ на высоте выше 4м считается не очень хорошим решением. И уж извените не поверю, что у человека который купил такое здание и собирается переделать его в ТЦ нет денег на электричество.
-
В решении... Именно в нем по предложенным условиям.
Корсаков Дмитрий Юрьевич, а в чем собственно разница, если запретили крепится к потолку, то в независимости от того какой лоток Вы будете использовать все равно прийдется делать "растяжки" и ровно повесить все равно не получится, и дело даже не в кривизне рук монтажников. Но тут встает еще один вопрос: как Вы собираетесь крепить светильники эвакуационного освещения? Ведь здесь уже появляются дополнительные требования и профиль уже не прокатит.
Вот здесь http://www.tipovoy-proekt.ru/osveshenie_3.html (http://www.tipovoy-proekt.ru/osveshenie_3.html) есть куча типовых решений по установке светильников, нужно только адаптировать под современную элементную базу
На счет требований заказчика. Если запрет крепления к потолку еще как-то понятен, то выбор типа светилльников я считаю прироготивой проектировщика. Был как-то объект где заказчик запретил использование лотков вообще. Помещение (выставочный центр) освещали отраженным светом. По периметру помещения установили прожектора и направили их на потолок
-
Кстати использование светильников с ЛЛ на высоте выше 4м считается не очень хорошим решением.
Стесняюсь спросить откуда вы это взяли? Я почти всегда вешаю ЛЛ светильники в складах и производственных помещениях,где нужна нормальная цветопередача на 5-6 метров... И очень даже некисло выходит!
-
Заходил, смотрел - плохо выполнено (криво весят) Но это уже культура монтажников.
В Запорожье просто ужас как выполнен монтаж в Эпицентре(особенно!),Ашане и Амсторах...Кабели и провода лежат с горкой и петлями,никто даже не думал "расчесывать",приторочить к боковой наружной стенке слаботочку или силу?-пожалуйста!Навалом!... ПВС ложат в лоток за "здрасьте"...Да и ПВ1 и ПВ-3 встречаются.... А мы тут про НГД и НГ распинаемся на форуме... А способы подвеса просто шокируют.... С современной базой креплений,зажимов для балок и профилей,монтажники эти предпочитают больше какие-то аппликации из дорогостоящих изделий.... Они попросту понятия не имеют КАК их использовать!!! :thumbsdown: В натуре же-халтурщики рулят! :'(
-
Стесняюсь спросить откуда вы это взяли?
Книга по проектированию освещения Кноринга. Не спорю книга старая и возможно не всегда актуальная, но и расчеты в Диалюксе тоже дают не очень хорошие результаты
-
Не спорю книга старая и возможно не всегда актуальная, но и расчеты в Диалюксе тоже дают не очень хорошие результаты
Не знаю,что там дает У ВАС Диалюкс,а у нас на ЛЛ лучше металлогалогена иногда выходит в Диалюксе. Причем я сравниваю Филипс с Филипсом. А дедушка Кноринг только мечтать мог о современной базе светильников (люмки) с их КПД и возможностями по цветопередаче (он знал только ЛБ и ЛД!).
-
(он знал только ЛБ и ЛД!)
uksusXIII, а ДРЛ и ДРИ?
-
(он знал только ЛБ и ЛД!)
uksusXIII, а ДРЛ и ДРИ?
Не понял что вы хотели спросить... Знал ли Кноринг об этих источниках света? Знал,но о такой энергоэффективности и возможной силе светового потока тоже не подозревал! Вы откройте каталог Филипс и посмотрите световой поток ламп Master HPI Plus... Кноринг бы в ладоши захлопал от таких показателей... А это еще не самое продвинутое изделие.
-
Вот для примера показатели современной ЛЛ 49 Вт от Филипса... Энергоэффективность впечатляет? А световой поток?
-
uksusXIII, конечно технологии прогрессируют, но разве Master HPI Plus это ЛЛ? И, на сколько я знаю, светоотдача ЛЛ за последние годы не сильно изменилась... Но сравнивать достаточно дорогие лампы Т5 (да и светильники к ним тоже не дешовые) с бюджедным решением на светильниках с лампой Т8, по моему не совсем коректно. Но мы, по моему, несколько удалились от основной темы
-
но разве Master HPI Plus это ЛЛ?
Нет это металлогалоген (вы же спросили о ДРИ и ДРЛ) с кварцевой горелкой....Но эту лампу можно использовать для прямой замены ламп ДРЛ(!)....при этом показатели выходят поразительные!
-
Энергоэффективность впечатляет? А световой поток?
А срок службы 45000 часов(круче светодиодов!) с выдержкой перепада фазного напряжения(!) до 400 вольт? Кноринг нервно курит в сторонке....
-
А тут все еще проще - просто выбрали ряд аварийного освещения
Корсаков Дмитрий Юрьевич, я имел в виду эвакуационное освещение к которому предъявляются требование Е30/Е90
-
найду и сброшу
Корсаков Дмитрий Юрьевич, спасибо, но не надо. Только у меня еще один вопрос: а в проекте и в спецификации Вы что указываете?
-
Доброго времени суток! Я тут проектирую освещение в помещениях очистных. Там высота от ферм до уровня, где расположены насосы и прочее оборудование - 12-15 м. Параллельно стенам находятся металлические конструкции лестниц и путепроводов, по которым можно передвигаться на различных высотах. Изначально планирую осветить это помещение с помощью люминесцентных светильников типа ARCTIC 2х58 с креплением по колоннам на высоте 3-4 м от пола, которые идут по стене помещения, по всему периметру, между колоннами расположены оконные пролёты. Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу такого освещения . Сейчас задумался над вариантом освещения с креплением ЛЛ светильников рядами на тросе на высоте 4 м от пола, с креплением троса к фермам...Только я не знаю ни производителей светильников для такого крепления, ни марки и производителя лотков для прокладки кабеля, ни как крепить трос к фермам, ни марки самого троса и шага, с которым его крепить. Буду признателен, если вы мне поможете материалами для скачивания и дальнейшего изучения и советом по их применению, а так же поделитесь собственным опытом и готовыми проектами, по возможности. Если кто проектировал очистные сооружения, то просьба прислать вариант проекта, если есть такая возможность. Сам проектирую очистные впервые - до этого в основном гражданские объекты и жильё...
Заранее спасибо откликнувшимся. :)
-
Параллельно стенам находятся металлические конструкции лестниц и путепроводов
Часть светильников можно разместить под ними .
-
Типовики 5.407-79, 5.407-90, 5.407-91.