Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: _vetka_ від 21 Березень 2013, 09:25:08

Назва: Облік вуличного освітлення
Відправлено: _vetka_ від 21 Березень 2013, 09:25:08
Доброго дня. Є існуюча ПЛ-0,38кВ голими проводами, на ній необхідно влаштувати вуличне освітлення. Чи можна довішати тільки один додатковий провід для цього? Якщо так, то яка буде схема підключення лічильника (куди підключати нуль після лічильника)?
Назва: Re: Облік вуличного освітлення
Відправлено: Shturman від 21 Березень 2013, 09:48:25
Чи можна довішати тільки один додатковий провід для цього?
Насколько я знаю так и делали. Но теперь в основном делают все СИПом
яка буде схема підключення лічильника (куди підключати нуль після лічильника)?
Думаю должно быть так

Назва: Re: Облік вуличного освітлення
Відправлено: uksusXIII від 21 Березень 2013, 10:25:18
Не в коем случае так не делайте!  =-0  При неравномерной нагрузке по фазам (а на трансформаторе питающем улицу это очень актуально!) в нулевом проводе появится напряжение смещения нейтрали,а следовательно и ток,который может стать очень большим для вашего прибора учета. Пропустите фазу(провод который вы довешиваете на опоры) через первую и вторую клемму счетчика(токовую катушку).... на третью клемму дотяните одну проводульку от нулевой шины,а на четвертую-проводульку от заземленного корпуса КТП (это нужно для запитки катушки напряжения счетчика!). Третья и четвертая клемма в счетчике внутри соединена перемычкой!!!Поверьте мне на слово-я установил своими руками более 10000 приборов учета,в том числе и уличное освещение!
Назва: Re: Облік вуличного освітлення
Відправлено: uksusXIII від 21 Березень 2013, 10:33:13
Вот правильная схема:
Назва: Re: Облік вуличного освітлення
Відправлено: Shturman від 21 Березень 2013, 10:42:36
Извиняюсь, накосячил.
Назва: Re: Облік вуличного освітлення
Відправлено: uksusXIII від 21 Березень 2013, 10:45:56
Извиняюсь, накосячил.
Главное,что разобрались "почему?"............
Назва: Re: Облік вуличного освітлення
Відправлено: Shturman від 21 Березень 2013, 10:51:49
Главное,что разобрались "почему?"............
Да, действительно, при перекосе по фазах ток в нулевом проводе может оказаться значительным и тогда пройдет через счетчик, что может быть фатальным для него.
Назва: Re: Облік вуличного освітлення
Відправлено: _vetka_ від 21 Березень 2013, 11:19:13
Дякую за допомогу. А заземляти обов'язково, чи можна просто на одну клему нуль завести?
Назва: Re: Облік вуличного освітлення
Відправлено: uksusXIII від 21 Березень 2013, 11:22:26
А заземляти обов'язково, чи можна просто на одну клему нуль завести?
А в чем сложность подключить к четвертой клемме 10 см провода? Без заземления тоже будет работать. Но в схеме с трансформатором тока - это заземление  ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Назва: Re: Облік вуличного освітлення
Відправлено: _vetka_ від 21 Березень 2013, 11:30:39
Ясно, дякую.