Проєктування => Освітлення => Внутрішнє освітлення => Тема розпочата: Korobasow від 17 Березень 2013, 08:18:54

Назва: расчет магистрального стояка 5 этажного здания
Відправлено: Korobasow від 17 Березень 2013, 08:18:54
Господа ! Добрый день ! Помогите пожалуйста начинающему проектировщику! Имеем 5 этажное здание, нужно выбрать сечение кабеля питающего стояка(магистральная линия), (силовая магистральная линия 3х фазная, приемники - освещение + розетки) общая длина линии примерно 20м,  на каждом этаже находится распределительный щит. Расчетная мощность каждого щита примерно одинаковая 20кВА.(всего 5 щитов) Помогите выбрать сечение кабеля и обосновать его выбор. Заранее благодарю !
Назва: Re: расчет магистрального стояка 5 этажного здания
Відправлено: Roman3R від 17 Березень 2013, 09:03:02
Помогите выбрать сечение кабеля и обосновать его выбор

1. Скачайте книгу , для начинающего проектировщика очень полезная , там вы найдете все ответы на ваши вопросы и сможете сделать расчет самостоятельно .
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=512 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=512)
2. В свой профиль вставьте флажок своей страны .
Назва: Re: расчет магистрального стояка 5 этажного здания
Відправлено: Сугор від 17 Березень 2013, 11:02:07
Имеем 5 этажное здание
Korobasow, а что за здание? Если жилье, то нужно оперировать количеством и мощностью квартир. А если офисы, то сумарной мощностью оборудования, подключенного к стояку с учетом коэфициентов
Назва: Re: расчет магистрального стояка 5 этажного здания
Відправлено: Korobasow від 17 Березень 2013, 11:51:45
Это бизнес цент 5этажей, подвал и тех этаж, у меня получилось 2 сояка(по 7 щитов) мощность каждого щита я расчитал и того получается : 1 стояк - 7 щитов( Р уст. =( ЩО 1=22,52кВт, ЩО 2=19,6кВт , ЩО 3 20,0кВт, ЩО 4=20,86кВт,ЩО 5= 20,7Вт, ЩО 6=12,7кВт, ЩО7=6,8кВт. Сумарный ток получился 193,7А , коэфициент спроса для 7 потребителей 0,8 , и того 154,96 А выбираем сечение по таблице для тока 154,96А - 25мм2 медь, Правильно ?
Назва: Re: расчет магистрального стояка 5 этажного здания
Відправлено: *Андрей* від 17 Березень 2013, 14:33:02
Посмотрите книгу  Тульчин, Нудлер "Электрические сети и электрооборудование..." Там найдете все ответы на ваши вопросы (с примерами).
Назва: Re: расчет магистрального стояка 5 этажного здания
Відправлено: andery від 17 Березень 2013, 16:07:51
Korobasow,
В щитах только свет и розетки? Правильно?
Я бы не сажал на один стояк 7 щитов, а разбил бы на 3+4. Сечение выйдет поменьше и монтаж легче.
В СП есть табличка с коэффициентом спроса на освещение и на розетки.
Правда если большинство компьютерных розеток, то коеф беру выше.
Учтите, может и то, что отдельный весь этаж может снять отдельная фирма и ей бы, наверное, хотелось бы иметь независимое питание, уточните этот вопрос с заказчиком.
Назва: Re: расчет магистрального стояка 5 этажного здания
Відправлено: Сугор від 17 Березень 2013, 16:08:11
Правильно ?
Korobasow, я бы суммировал бы не мощность щитов, а мощность оборудования которое подключается к стояку через ЩО. И если это бизнес центр, то считал бы не розетки, а рабочие места. А привыборе сечения необходимо учесть падение напряжения  и срабатывание автоматов в ЩО на т.к.з. Так же стоит учесть возможное развитие
Назва: Re: расчет магистрального стояка 5 этажного здания
Відправлено: Korobasow від 17 Березень 2013, 21:04:10
Всем большое спасибо ! Буду дальше разбираться, не подскажите как правильно расчитать падение напряжения и как правильно выбрать автомат защиты ? Может есть справочноя информация в виде таблиц для типового кабеля (сопротивление (ОМ/км ))?