Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: micha від 12 Вересень 2008, 10:30:53
-
Газовую Котельную поселка к какой категории эл. снабжения отнести.
Делаю аварийное освещение.Существующеее освещение рабочее и аварийное запитано с разных секций РУ.необходимо завязать дизель в схему вот и вопрос надо ли АВР.А в Т.З. не указана категория эл. снабжения. Сам думаю что к 1.
-
ДБН В.2.5-23-2003:
Дахові котельні, котельні, прибудовані до житлових будинків, і котельні, вбудовані в громадські будинки та споруди, (згідно зі Зміною№1 СНіП ІІ-35):
електроприймачі протипожежних установок, сигналізація загазованості,
аварійне освітлення, охоронна сигналізація - 1 категория;
решта електроприймачів
- у котельних І категорії надійності відпуску тепла споживачам - 1 категория
- у котельних ІІ категорії надійності відпуску тепла споживачам - 2 категория.
Так что надо определится с категорией самой котельной.
КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
СНиП II-35-76:
1.12. Котельные по надежности отпуска тепла потребителям относятся:
к первой категории - котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;
ко второй категории - остальные котельные.
Так что скорее всего это котельная первой категории, следовательно и элктрическая тоже первого категории. Так что АВР нужен.
-
Уважаемые проектировщики, подскажите, как можно в газовой котельной прокладывать групповые сети? Нужно ли прокладывать в металлических трубах? По нормам я такого требования не нашел, но рассказывали что были случаи когда пожарные требуют в металл. трубах.
-
Сделал парочку котельных, некоторые реконструируемые некоторые новые. Проходили все экспертизы в т.ч. и у пожарников. Замечаний не было. Прокладывал либо открыто скобами к стене (реконструкция), либо кабельная трасса на лотках или подвесах. В трубы закладывал только проход в полу.
-
Yurik, спасибо! Только что другие люди тоже сказали, что проектируют кабелем нг без металл. труб.
-
micha, Есть СНиП по проектированию газовых котелен, к сожалению, номер не помню, еще советский, и пособие к нему , но уже украинское
-
micha, Есть СНиП по проектированию газовых котелен, к сожалению, номер не помню, еще советский, и пособие к нему , но уже украинское
Снип II-35-76 Нормы проектирования. Котельные установки. Выложил в файловый архив
-
:thumbsup:
-
http://file003.mylivepage.ru/chunk3/4045/66/СНиП%20II-35-76%20(с%20изм.%201978%2C%201%201998).doc
Здесь было ;)
-
Впервые делаю электрику котельной с котлами КИТУРАМИ модель TYRBO 21R. И зависла..... прочитала инструкцию, но не знкаю с чего начать. Как подключить и автоматику котлов. Помогите примером. Скиньте пожалуста на адрес FilipchikZF@ya.ru Заранее большое спасибо