Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: micha від 12 Вересень 2008, 10:30:53

Назва: котельная
Відправлено: micha від 12 Вересень 2008, 10:30:53
Газовую Котельную поселка к какой категории эл. снабжения отнести.
Делаю аварийное освещение.Существующеее освещение рабочее и аварийное запитано с разных секций РУ.необходимо завязать дизель в схему вот и вопрос надо ли АВР.А в Т.З. не указана категория эл. снабжения. Сам думаю что к 1.
Назва: Re: котельная
Відправлено: Yurik від 12 Вересень 2008, 10:42:42
ДБН В.2.5-23-2003:
Дахові котельні, котельні, прибудовані до житлових будинків, і котельні, вбудовані в громадські будинки та споруди, (згідно зі Зміною№1 СНіП ІІ-35):
електроприймачі протипожежних установок, сигналізація загазованості,
аварійне освітлення, охоронна сигналізація - 1 категория;
решта електроприймачів
- у котельних І категорії надійності відпуску тепла споживачам - 1 категория
- у котельних ІІ категорії надійності відпуску тепла споживачам - 2 категория.
Так что надо определится с категорией самой котельной.

КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
СНиП II-35-76:
1.12. Котельные по надежности отпуска тепла потребителям относятся:
к первой категории - котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;
ко второй категории - остальные котельные.

Так что скорее всего это котельная первой категории, следовательно и элктрическая тоже первого категории. Так что АВР нужен.
Назва: Re: котельная
Відправлено: AleksandrPol від 06 Листопад 2008, 15:57:09
Уважаемые проектировщики, подскажите, как можно в газовой котельной прокладывать групповые сети? Нужно ли прокладывать в металлических трубах? По нормам я такого требования не нашел, но рассказывали что были случаи когда пожарные требуют в металл. трубах.
Назва: Re: котельная
Відправлено: Yurik від 06 Листопад 2008, 16:52:21
Сделал парочку котельных, некоторые реконструируемые некоторые новые. Проходили все экспертизы в т.ч. и у пожарников. Замечаний не было. Прокладывал либо открыто скобами к стене (реконструкция), либо кабельная трасса на лотках или подвесах. В трубы закладывал только проход в полу.
Назва: Re: котельная
Відправлено: AleksandrPol від 06 Листопад 2008, 16:59:07
Yurik, спасибо! Только что другие люди тоже сказали, что проектируют кабелем нг без металл. труб.
Назва: Re: котельная
Відправлено: Сугор від 06 Листопад 2008, 21:00:38
micha, Есть СНиП по проектированию газовых котелен, к сожалению, номер не помню, еще советский, и пособие к нему , но уже украинское
Назва: Re: котельная
Відправлено: rza від 07 Листопад 2008, 08:20:52
micha, Есть СНиП по проектированию газовых котелен, к сожалению, номер не помню, еще советский, и пособие к нему , но уже украинское
Снип II-35-76 Нормы проектирования. Котельные установки. Выложил в файловый архив
Назва: Re: котельная
Відправлено: Лысый Вал від 16 Листопад 2008, 18:03:34
 :thumbsup:
Назва: Re: котельная
Відправлено: anatoliy_XXX від 28 Січень 2009, 21:57:42
http://file003.mylivepage.ru/chunk3/4045/66/СНиП%20II-35-76%20(с%20изм.%201978%2C%201%201998).doc
Здесь было  ;)
Назва: Re: котельная
Відправлено: FilipchikZF від 20 Серпень 2014, 05:49:28
Впервые делаю электрику котельной с котлами КИТУРАМИ модель TYRBO 21R. И зависла..... прочитала инструкцию, но не знкаю с чего начать. Как подключить и автоматику котлов. Помогите примером. Скиньте пожалуста на адрес FilipchikZF@ya.ru   Заранее большое спасибо