Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: Lancer від 06 Березень 2013, 18:29:27
-
Подскажите, пожалуйста, в каком виде представляется схема подключения линий 10 и 0,4 кВ для согласования с РКМ?
Если есть, прошу поделиться живым примером. Заранее спасибо!
-
а ты сначала покажи что есть
-
Есть стандартные ТУ типа спорудити ТП по двопроменевій схемі від різних секцій ТП№... з одної сторони та від різних секцій ТП№... з іншої.
Вопрос как обычно представляют такую схему - рисуют шины 10 кВ всех ТП, показывают откуда выходят и куда заходят кабели и все? Каки еще данные должны отображаться на такой схеме?
-
Если это проект ТП - посмотри типовые проекты как делаеться.
Если нужно согласовать марку кабеля, тогда да, показываеться шини 10кВ всех ТП откуда выходят и заходят кабеля с твоей ТП, с указанием марки кабеля.
Только если это новое ТП, то зачем все это согласовывать в РКМ? Достаточно Десятника.
-
Данный проект состоит из тома внешних сетей и тома ТП. Схему подключения в ДПР сказали согласовать и включить в проект сетей. На случай, если там по факту некуда подключить кабель в существующих ТП, не хватает труб и т.д.
Я так понял, что схема будет по типу как для релейки?
-
Вот типа такая схема. Она согласовывается с Десятником.
-
Спасибо за пример. А согласование именно с Десятником это как опция для конкретного объекта или в любом случае?
Все равно не пойму зачем оно Десятнику. РКМ в курсе какие изменения были по всем ТП, возможно ли физически подключение показанное на схеме и т.д. Поэтому и направили в РКМ согласовывать.
-
На этом чертеже в Десятника согласовываеться марка кабеля. В ТУ ведь написано что марку кабеля "погодити з Київенерго перед початком проектування".
Что у тебя за случай и почему тебя направили в РКМ я так и не понял. Ведь если в ТУ написано что подключиться от ТП №..., значит там либо есть место куда подключить, либо написали что существующую линию отключить.
-
Согласно ТУ некоторые линии нужно перезавести из одной ТП в другую (помимо подключения проектируемой ТП). Возможно, поэтому отправили в РКМ.
Раз уж речь о марке кабеля, АПвЭгаП 1х120 Десятник пропускает? Или есть другие пожелания?
-
Если брать Южкабель, то сейчас марка кабеля должна быть такая:
АПвЭгаПу-8,7/15 3х(1х120(г)/35)
Только сечение кабеля и экрана которое надо.
-
Спасибо, только 8,7 - это что?
-
8,7/15 - Номинальное напряжение кабеля. Смотри старый каталог Южкабеля. В новом (который на сайте) такого почему то уже нет.
-
8,7/15 - Номинальное напряжение кабеля. Смотри старый каталог Южкабеля. В новом (который на сайте) такого почему то уже нет.
Виталя, а разве Десятник больше не хочет кабели 12/20 кВ?
Помнится пару лет назад он категорически требовал именно такое напряжение кабелей.
-
Андрюха РЗА, кабеля 8,7/15 уже не раз согласовывались (если брать кабель Южкабеля).
Вот буквально недавно один знакомый ходил согласовывать к Десятнику марку кабеля для проект. ТП, сначала он думал брать 12/20 (после разговора с Мыкытюк), но после захода к Десятнику согласовал 8,7/15.
Если линия от ПС к РП то я там уже 12/20 закладываю, для большей надежности :)
Андрюха РЗА, просто у вас политика фирмы всегда закладывать 12/20. ;)
Если брать кабель 8,7/15, то у него испытательное напряжение 30,5кВ. Для кабеля 12/20 - 42кВ, т.е. такое же как у кабелей с бумажной изоляцией. Поэтому 12/20 брать конечно же предпочтительнее. Но если согласовывают 8,7/15, то почему бы его не использовать.
-
Именно - В причинах применения такого клаас напряжения, речь шла об испытательном напряжении.
А политика фирмы ну это такое ;)
Впрочем если Десятник согласовывает 8,7/15 - то разумеется переплачивать за дополнительную толщину изоляции нет никакого смысла.
-
В обозначении АПвЭгаПу-8,7/15 3х(1х120(г)/35) после сечения жилы "г" - это герметизация жилы?
И есть ли какой-то каталог Южкабеля, где можно посмотреть как обозначается герметизация ЖИЛЫ, чтоб если что в бумажку тыкнуть?
Спасибо заранее!
-
Вот здесь
Раздел 2 РАЗДЕЛ 2 РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ КАБЕЛЕЙ
Пример обозначения кабеля.
стр 15
-
Спасибо, нашел! Смотрел это руководство раньше, почему-то не находил )