Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Про все => Тема розпочата: alex_user від 06 Березень 2013, 10:34:40

Назва: Конденсаторная установка
Відправлено: alex_user від 06 Березень 2013, 10:34:40
Добрый день.
Ответьте пожалуйста на вопрос (нупский):
Допустим есть оборудование  мощностью 77кВт и ~53 кВар.

Нагрузка на трансформатор S=sqrt(77^2+53^2)=93 кВт Ip=~132 A

И есть конденсаторная установка (КУ) 320 кВар. Ip=~454 A

Собственно глупый вопрос: нужно ли учитывать мощность КУ что бы выбрать тр-р? Тоесть сумарная нагрузка это мощность ЕП + КУ, и сумарный ток это ток ЕП+КУ, или без КУ?

П.С. Да, стыдно такое спрашивать...
Назва: Re: Конденсаторная установка
Відправлено: Roman3R від 06 Березень 2013, 10:47:26
оборудование  мощностью 77кВт и ~53 кВар
конденсаторная установка (КУ) 320 кВар
нужно ли учитывать мощность КУ что бы выбрать тр-р
Величина компенсации реактивной мощности не должна превышать потребляемой реактивной мощности , для вашего случая это 53 кВАр , иначе будете платить большие деньги за перекомпенсацию .
Назва: Re: Конденсаторная установка
Відправлено: alex_user від 06 Березень 2013, 10:50:47
Величина компенсации реактивной мощности не должна превышать потребляемой реактивной мощности , для вашего случая это 53 кВАр , иначе будете платить большие деньги за перекомпенсацию .
КУ регулируемая....
Вопрос в другом: плюсвать ли Р и I конденсаторной установки к общим значениям  и потом выбирать трасн-тор или нет?
Назва: Re: Конденсаторная установка
Відправлено: Иг від 06 Березень 2013, 10:51:30
 
нужно ли учитывать мощность КУ что бы выбрать тр-р?
КУ выбирают под общую нагрузку для того что бы повысить cosf, уменьшить реактив, потери, снизить сечение кабелей, как вариант выбрать менее мощный транс.
или без КУ?
без КУ