Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежогасіння => Тема розпочата: griffel від 05 Березень 2013, 20:26:09

Назва: Помещение ТП в многоэтажном доме (до 73,5 м)
Відправлено: griffel від 05 Березень 2013, 20:26:09
В подвале 2 помещения ТП. Потом многоуровневый паркинг, далее 25 этажей дом.
Нужно ли оборудовать ТП автоматическими установками пожаротушения?
Я пока не нашел ничего. Но что-то мне подсказывает, что тут не все чисто...
Может кто сталкивался уже с таким вопросом?
Заранее благодарен.
Назва: Re: Помещение ТП в многоэтажном доме (до 73,5 м)
Відправлено: rga від 06 Березень 2013, 13:45:00
Типа, нет. Если на этаже ТП нет каких-то особенностей и ТП не попадает под п.1.7-9 Таб.В.2 (а вряд ли попадает).
В жилье до 73,5 м - только спринклера у дверей и подземные стоянки.
Назва: Re: Помещение ТП в многоэтажном доме (до 73,5 м)
Відправлено: griffel від 07 Березень 2013, 10:46:09
rga, я с Вами полностью по этим аргументам согласен.
Но вот что меня смущает:
1. Совсем недавно я делал проект на отдельностоящую ТП. Там были тех. условия. И там четко прописано тушение помещений с трансформаторами и кабельный подвал.
2. Когда то давно мне на проектирование жилья до 73,5 м в ТЗ прописали тушение. Но это было еще до ДБН56 (ну в общем давно и неправда). Может для безопасности так хотели сделать?
Но это пока только мои размышления. Пока окончательного ответа нету, все еще читаю документацию....
Назва: Re: Помещение ТП в многоэтажном доме (до 73,5 м)
Відправлено: rga від 07 Березень 2013, 11:02:10
Дополнительную защиту никто не запрещает.
У нас недавно был комплекс, три дома выше 73,5 (1 очередь), два - ниже (2 очередь). Под первыми тремя ТП, ее тушили. Под второй очередью тоже тушили, но уже за компанию, для однородности концепции защиты. Никто не возражал.
Можете предложить заказчику тушение, но если нет, от замечаний можно будет отписаться.