Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: славик борік від 05 Березень 2013, 15:46:40
-
Прошу допомоги!! Окремостоячий трансформатор на території промислового комплексу обгороджений металевими листами. Потрібно встановлювати систему СПС??? Дякую!
-
Что значит, "обгороженый"? Что значит "промисловий комплекс"?
Таблиця В.2 п.1.2, 1.7-1.9. В чем сомнения?
-
так це стосується енергетичних обєктів. у мому випадку - це ферма! наскільки я розумію, даний пункт до цієї ситуації застосувати не можна!.
-
http://eom.com.ua/index.php?topic=10601.new#new (http://eom.com.ua/index.php?topic=10601.new#new)
-
а так як даний трансформатор окремостоячий, то на нього пощирюється даний пунк?
-
Споруди, приміщення та технологічне обладнання енергетичних об'єктів
Если Ваше ограждение есть "спроруда", то почему нет? А вот если нет крыши, то это скорее, забор. :)
-
Под какой пункт он у Вас попадает?
-
в мене трансформатор 0,43 МВт..я так зрозумів, що він ні під який пунк не попадає. тобто його не потрібно обладнувати СПС
-
в мене ситуація слідуюча. Згідно проекту на ферму, трансформатор не обладнувався СПС. МНС каже, що треба. Мені необхідно, зіславшись на пунк нормативного документу показати, що не потрібно. Трансформатор окремостоячий, обгороджений металевими листами і під накриттям. Потужність - 0,43МВт. Який пункт їм можна навести для спростування їхньої вимоги.
-
Вообще-то, это они должны написать пункт, согласно которому Вы должны оснастить что-то СПС.
Если они ничего не указали, то смело можно отписваться типа: "Согласно Таблице В.2 ДБН В.2.5-56 трансформатор такой-то мощности и напряжения не подлежит защите СПС". Пусть найдут пункт и Вам сообщат.
Хотя, есть одна заморочка - п.13.1 Таблицы В.1 "Виробничі будин- ки категорії В".
Подготовьтесь доказывать, что это не "здание".
-
Дякую , rga! Ви мене виручили у важку хвилину))
-
Нема за що :)
-
Ще один цікавий момент для остаточного закриття теми.
Нормы определения категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности НАПББ.03.002-2007
Производственные помещения - замкнутое пространство в специально предназначен-
ном здании (сооружении), в котором по сменам или периодически (в течение рабочего дня)
осуществляется трудовая деятельность людей.
Але там люди не працюють, тобто воно не являється виробничим приміщенням.
Я в чомусь помиляюсь чи мої логічні заключення хибні??
-
или периодически (в течение рабочего дня)
Трансформатор-то обслуживают как-то, ремонтируют
Другой вопрос, если это типа забор с навесом. Посмотрите ДБН В.1.1-7 на предмет понятия "здание"
-
Да... Полистала вот... Похоже, определения "здание" и "сооружение" нет...
-
Похоже, определения "здание" и "сооружение" нет
Визначення є .
СНиП I-2 Строительная терминология
Здание-строительная система , состоящая из несущих и ограждающих или совмещенных (несущих и ограждающих) конструкций , образующих наземный замкнутый объем , предназначенный для проживания или пребывания людей в зависимости от функционального назначения и для выполнения различного вида производственных процессов .
Сооружение –объемная , плоскостная или линейная наземная , надземная или подземная строительная система , состоящая из несущих , а в отдельных случаях и ограждающих конструкций и предназначена для выполнения производственных процессов различного вида , хранения материалов , изделий , оборудования , для временного пребывания людей , перемещения людей и грузов и т.д.