Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: _vetka_ від 04 Березень 2013, 14:52:17

Назва: Перехід з СІП на голий провід
Відправлено: _vetka_ від 04 Березень 2013, 14:52:17
Доброго дня. Виникло таке питання: чи є заборона в нормативних документах на виконання переходу з СІП (від ТП) на голий провід (існуюча лінія)? Якщо ні, то чи доцільно в місцях переходу встановлювати автоматичні вимикачі для захисту СІП?
Назва: Re: Перехід з СІП на голий провід
Відправлено: Roman3R від 04 Березень 2013, 14:56:37
чи є заборона в нормативних документах на виконання переходу з СІП (від ТП) на голий провід (існуюча лінія)
Такої заборони не існує , якщо про це не пишуть в техумовах на електропостачання .
чи доцільно в місцях переходу встановлювати автоматичні вимикачі для захисту
В ТП має бути загальний захист на всю лінію .
Назва: Re: Перехід з СІП на голий провід
Відправлено: Yurik від 04 Березень 2013, 14:56:41
чи є заборона в нормативних документах на виконання переходу з СІП (від ТП) на голий провід (існуюча лінія)
нет
Якщо ні, то чи доцільно в місцях переходу встановлювати автоматичні вимикачі для захисту СІП?
зачем? вы же линию защищаете автоматом или предохранителями? Сечение СИПа как минимум будет равным сечению голого провода.
Назва: Re: Перехід з СІП на голий провід
Відправлено: _vetka_ від 04 Березень 2013, 15:08:32
зачем? вы же линию защищаете автоматом или предохранителями? Сечение СИПа как минимум будет равным сечению голого провода.
Так, в ТП буде стояти автомат на всю лінію. Від СІПа (довжиною близько 300м) буде 4 відгалуження голим проводом у різних місцях, мені рекомендують в місцях переходу на опорах поставити автомати для захисту ділянки СІП у випадку кз на ділянці з голим проводом.
Назва: Re: Перехід з СІП на голий провід
Відправлено: Yurik від 04 Березень 2013, 15:16:30
_vetka_, СИП выбирается с учетом всей нагрузки (посмотрите существующие ВЛ с голыми проводами, ни где нет такой защиты). И автоматом вы будете защищать не СИП, а голый провод, который будет присоединяться к СИПу. Лучше установите комплекты временного заземления для СИПа.
мені рекомендують в місцях переходу на опорах поставити автомати для захисту ділянки СІП у випадку кз на ділянці з голим проводом
А кто рекомендует? Похоже на рекомендации менеджеров по продажам.
Назва: Re: Перехід з СІП на голий провід
Відправлено: _vetka_ від 04 Березень 2013, 15:31:08
И автоматом вы будете защищать не СИП, а голый провод, который будет присоединяться к СИПу.
точно, як я зразу не зрозумів  :wall:
А кто рекомендует? Похоже на рекомендации менеджеров по продажам.
Та ні, не менеджер...
Назва: Re: Перехід з СІП на голий провід
Відправлено: Никита-Энсто від 04 Березень 2013, 17:34:32
Вопрос: Протокол совещания Минтопэнерго под председательством министра Бойко является нормативным документом?