Подскажите: нормы для размещения инфракрасных извещателей пламени (точечных);
в ДБН-56 есть требования по выбору таких извещателей- п. 6.2.6.
Есть п. 6.2.14 - размещение точечных пожарных извещателей- под покрытием (перекрытием).
А конкретика, как для других типов?
Спасибо.
-
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 п.6.4.4, 6.5.3
+
документация производителя
-
И еще
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
6.4.1 Автоматичні пожежні сповіщувачі. Загальні положення
Випромінювання полум'я поширюється прямолінійно, тому не потрібна наявність стелі, що спрямовує продукти згоряння. За цих умов пожежні сповіщувачі полум’я можна використовувати зовні або/та у приміщеннях з дуже високими стелями, де непридатні до застосовування теплові й димові пожежні сповіщувачі.
-
Конкретика- техническая документация.
Российские нормы - СП 5.13130.2009, п 13.8.4 подтверждают.
-
Уважаемый КОНЕЦ ТЬМЫ!
Не забывайте, что СП 5.13130.2009 действуют на другой территории. Нормативные документы РФ и Украины реально различаются!
-
Нормативные документы РФ и Украины реально различаются!
Это ясно. Нужно было убедиться, что и в России размещение - по требованиям техдокументации.
Спасибо.