Подскажите.

У меня от РУ 0,4 кВ до ВРУ объекта идет два силовых кабеля, к разным секциям ВРУ. На одной осуществляется питание шкафов на 33 А, на второй на 153 А.

Оба кабеля должны быть одного сечения или по амперажу нагрузок?

Спасибо большое.
Назва: Re: Силовой кабель от РУ до ВРУ
Відправлено: Yurik від 10 Вересень 2008, 11:27:13
Кабели должны выдерживать ток защиты автомата или предохранителя. Так что если они идут от одной РУ и из под одного автомата, по идеи должны быть одинакового сечения
Назва: Re: Силовой кабель от РУ до ВРУ
Відправлено: александр555 від 10 Вересень 2008, 11:56:10
А разве это не зависит от категории? Ну тоесть при секционирование?? Или я не о том?? А так если кабели питают две совершенно разные установки, которы при потери питания, не переключаются на другую секцию, какой смысл брать кабель большего сечения, так как проверив самый большой кабель по потери напряжения, да по током кз, он и так будет большой, да может еще накинешь чуть выше сечения, вдруг заказчик чо то увеличивать будет, то смысл второй кабель до такого же размера увеличивать!! Может я и ошибаюсь, но если это 2 категория, то может кабели вообще надо по общей нагрузки считать?? Ну....., всмысли аварийной!!
Назва: Re: Силовой кабель от РУ до ВРУ
Відправлено: AleksandrPol від 10 Вересень 2008, 11:59:04
Цитата: Yurik
Кабели должны выдерживать ток защиты автомата или предохранителя
не все так просто, смотри http://eom.com.ua/index.php/topic,1124.msg5921.html#msg5921

Цитата: Yurik
Так что если они идут от одной РУ и из под одного автомата, по идеи должны быть одинакового сечения

На разные секции ВРУ кабели идут от разных секций РУ-0,4 кВ ТП.

Кабели должны быть одинакового сечения - аварийный режим нужно учитывать, а он будет одинаковым. Да и нагрузки на секциях ВРУ не должны сильно отличаться (не более чем 10-15 %, вроде ???)
Назва: Re: Силовой кабель от РУ до ВРУ
Відправлено: Yurik від 10 Вересень 2008, 12:04:10
Я так понимаю идет один кабель на одну секцию, второй кабель на вторую и они не взаимозаменяемые, т.е. не резервируют друг жруга
Назва: Re: Силовой кабель от РУ до ВРУ
Відправлено: AleksandrPol від 10 Вересень 2008, 12:12:49
Если есть секции во ВРУ, то есть и восьмерка с перекидными рубильниками. Смысл тогда ставить ВРУ с 2-мя секциями, тогда ставь 2 отдельных ВРУ
Назва: Re: Силовой кабель от РУ до ВРУ
Відправлено: Yurik від 10 Вересень 2008, 12:24:20
2 ВРУ занимают больше места, а вообще тогда надо у автора узнать подробности. Ведь написано, что один кабель на одну нагрузку, а второй на другую
Назва: Re: Силовой кабель от РУ до ВРУ
Відправлено: Сугор від 11 Вересень 2008, 00:17:39
Hugo, ну, то задал вопрос и слинял?