Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Тема розпочата: dendroider від 27 Лютий 2013, 11:14:24
-
Существующее здание одноэтажное, каркасное.
Основная часть здания имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях: 36,00 х 48,00 м, дополнительно 83 х12. Высота здания 16,80 и 10м соответственно.
Фундаменты монолитные железобетонные столбчатые из бетона кл. В15 на портландцементе марки F35 по морозостойкости, W6 по водонепроницаемости.
Конструкциями каркаса являются стальные колонны по серии 1.424.3-7 .
Система связей по колоннам состоит из надкрановых связей х-образной схемы, распологаемых в плоскости продольных координационных осей здания, и подкрановых, распологаемых в плоскости подкрановых ветвей колонн; элементы связей приняты из горячекатанных уголков.
Подкрановые балки приняты по серии 1.426.2-3 длинной 6м
В качестве несущих конструкций покрытия запроектированы стропильные фермы из спаренных уголков.
Стеновое заполнение из стеновых кассет с минераловатным утеплителем толщиной 150мм
Покрытие выполнено из кассет с минераловатным утеплителем , толщиной 150мм, уложенных на прогоны покрытия.
Посреди цеха отопительный твердотопливный котел, дымоход стальной, приварен к конструкциям колонн(5 метров над крышей.
Возможно ли использования крыши здания в качестве естественного молниеприёмника? Требуеться в таком случае дополнительная защита дымохода?
-
Нужна ли для такого цеха молниезащита ?
-
Пожарники сделали предписание.
-
Покрытие выполнено из кассет с минераловатным утеплителем , толщиной 150мм, уложенных на прогоны покрытия.
dendroider, не совсем понятна структура "пирога" кровлиТребуеться в таком случае дополнительная защита дымохода?
нужна, достаточно присоединить к трубе проводник, чтобы полния попадала не в саму трубу, а впроводник.
Нужно также обранить внимание на возможное наличие на производстве взрывоопасных зон.
-
В проекте написано "кассета металлическая с утеплителем из минераловатных плит - 150мм"
-
В проекте написано "кассета металлическая с утеплителем из минераловатных плит - 150мм"
dendroider, нужно точно знать толщину металла и что за металл. Возможно, имеет смысл, удовлетворить требования пожарников. Для того чтобы принять решение о необходимости выполнения систмы молниезащиты или использовать конструктив здания нужно провести обследование здания, а это будет стоить денег. И не совсем понятно на счет существующего здания, это новая постройка или старая?
-
dendroider, И не совсем понятно на счет существующего здания, это новая постройка или старая?
Зданию всего пару лет.
-
нужно провести обследование здания, а это будет стоить денег.
Кто выполняет такого рода оценку?
-
Зданию всего пару лет.
Пожарники сделали предписание.
Я так понял, что Вы представляете эксплуатирующую организацию. А в проекте на здание нет раздела молниезащита? Если нет, то Вам все равно прийдется обратится в проектную организацию. Пожарников в первую очередь интересует проект. Есть два варианта:
1. В проекте указывается, что для молниезащиты используются металлические конструкции здания (если такая возможность есть) и тогда все решается предоставлением пожарникам проекта по молниезащите.
2. Если возможности использовать конструкции нет, то тогда все равно проект, но при этом еще и монтаж системы внешней молниезащиты
Кто выполняет такого рода оценку?
Проектная организация, сколько стоит не знаю, зависит от объема работ
-
Зданию всего пару лет.
Пожарники сделали предписание.
Я так понял, что Вы представляете эксплуатирующую организацию. А в проекте на здание нет раздела молниезащита?
Я выполняю проект. В проекте на здание отсутствует раздел по молниезащите.
-
Делаю проект по молниезащите в первый раз. Нуждаюсь в советах и рекомендациях.
-
dendroider, для уже построеного здания, чтобы не заморачиваться с обследованиям, проще всего использовать сетку и опуски по фасаду. обязательно следует узнать о наличии помещений с взрывоорасными зонами. Обычно это помещения где ремонтируют и заряжают аккумуляторы, здесь нужно защищать пространство вокруг труб вытяжной вентиляции
-
dendroider, для уже построеного здания, чтобы не заморачиваться с обследованиям, проще всего использовать сетку и опуски по фасаду.
Не снесет ли сетку снегом(крыша двухскатная)?
-
Не снесет ли сетку снегом(крыша двухскатная)?
Не снесет, просто нужно подобрать крепления.
-
В качестве молниеприемника - сетка на крыше, токоотводы - стальной каркас здания, соединенные с внешним контуром заземления(горизонтальным заземлителем в земле на глубине 0.8м по контуру здания).
Приемлемо ли такое решение?
-
В качестве молниеприемника - сетка на крыше, токоотводы - стальной каркас здания, соединенные с внешним контуром заземления(горизонтальным заземлителем в земле на глубине 0.8м по контуру здания).Приемлемо ли такое решение?
dendroider, да. Но необходимо будет прорисовать узлы соединения сетки с металлическими колонами и колон с контуром, здесь могут быть проблемы. Если есть конструкторские чертежи, то, вполне возможно, что контура делать ненужно будет, если конструкция фундаментов колон соответствует требованиям ДСТУ, то можно использовать их
-
Если есть конструкторские чертежи, то, вполне возможно, что контура делать ненужно будет, если конструкция фундаментов колон соответствует требованиям ДСТУ, то можно использовать их
На выполненную конструкцию фундаментов колон должен быть акт скрытых работ?
-
конструкция фундаментов колон соответствует требованиям ДСТУ
Если соответствует, то как получать сертефикат на заземление у електротехнической лаборатории
-
На выполненную конструкцию фундаментов колон должен быть акт скрытых работ?
дело не в акте, а в геометрических размерах и соединении анкерных болтов и арматуры фундамента
Если соответствует, то как получать сертефикат на заземление у електротехнической лаборатории
произвести замеры сопротивления. Да и еще конструкции каркаса должны быть присоеденены к ГЗШ системы уравнивания потенциалов.
Тут есть еще один момент: рельсы, с которыми я незнаю что делать. Они по идее где-то уже заземлены и по идее их тоже нужно присоединить к СУП, но можно ли это делать и если да, то как?