Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: Project від 22 Лютий 2013, 09:51:47

Назва: Кабель на путях эвакуации
Відправлено: Project від 22 Лютий 2013, 09:51:47
Добрый день.
ДБН В.2.5.-23:2010 п. 4.36 пп. К гласит:
"к) кабели и провода, проложенные на путях эвакуации, в каналах и шахтах инженерных коммуникаций, прилегающих к путям эвакуации, должны быть:
-   класса ТК2 с показателем токсичности продуктов горения больше чем 70 г/м3, а в зданиях с расчетным временем эвакуации более 15 мин - класса ТК3 по токсичности продуктов горения согласно 4.3 ДСТУ 4809;
-   классов ДТК1 и ДПК1, а в зданиях с расчетным временем эвакуации более 15 мин – классов ДТК1 и ДПК2 по дымообразующей способности согласно 4.4 и 4.5 ДСТУ 4809;
-   класса КК1, а на объектах, где влияние коррозийно-активных продуктов горения может привести к значительному материальному ущербу (например, в офисах, банках и т.д.) - класса КК2 согласно 4.6 ДСТУ 4809.

Это требование не распространяется на кабели и провода:
1)   которые входят в состав систем электропроводки, проложенной путем замоноличивания в строительную конструкцию или в бороздах стен, перегородок, перекрытий под штукатуркой;
2)   проложенные в стальных системах жестких кабельных трубопроводов и стальных системах кабельных коробов без перфорации со степенью защиты IP67, внутреннее поперечное сечение которых не превышает 710 мм2;
Примечание 1. Путь эвакуации - согласно ДСТУ 2272.
Примечание 2. Показатели токсичности, дымообразующей способности и коррозийной активности продуктов горения кабелей и проводов определяются согласно 5.3-5.6 ДСТУ 4809."

Вторая часть данного подпункта (борозды стен и т.д. или в стальных трубах и т.д.) меня не всегда устраивает, монтажников и заказчика думаю тоже не обрадуют такие решения. А вот на счет применения кабелей с показателями таксичности, дымообразующей способности, коррозийной активности, удовлетворяющих данному подпункту пункту, я задумался.
Уважаемые коллеги, какие кабели применяете вы на путях эвакуации, если не сложно поделитесь "додатоком" к сертификату на кабель?
Заранее благодарю.
Назва: Re: Кабель на путях эвакуации
Відправлено: uksusXIII від 22 Лютий 2013, 11:28:53
Попробуй этот:  DRAKA®HULT. Я использую в общественных зданиях. Ща сертификат прикреплю