Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: egeni1959 від 19 Лютий 2013, 17:05:37
-
Добрый день, уважаемые господа!
В ТУ забили пункт- предоставить проверочный расчет трансформатора напряжения.
Подскажите методику и какие требования нужно выполнить при расчетах.
Заранее благодарю, Евгений
-
Добрый день, уважаемые!
Неужели никто не сталкивался с подобным вопросом.
Нужна методика расчета трансформаторов, которые используются для питания счетчиков (расчетных)
Трансформатор типа НТМИ-10-63(у)- 10000/100 с переключением соединения на мощность -120;-200;-500 класса точности не ниже 0,5.
Дайте пожалуйста ссылку на пример расчета.
С уважением, Евгений.
-
Насколько я знаю, можно показать что суммарная нагрузка всех потребителей (счетчиков) ТН меньше его номинальной мощности вторичной обмотки.
О других расчетах не слышал.
-
egeni1959,Трансформаторы напряжения выбираются по:
а) напряжению установки : Uуст меньше или равно Uном ;
б) по классу точности;
в) по вторичной нагрузке: S2 меньше или равно S2ном
где S 2ном - номинальная мощность в избранном классе точности, В*А;
S2 - вторичная нагрузка трансформатора напряжения, В*А.
-
Вам надо воспользоваться типовым 407-03-484.87 Альбом 1. "Схемы вторичных цепей трансформаторов напряжения 6-10кВ и выше". В нем приводятся особенности расчета вторичных цепей трансформатора.
Если не сможешь найти данный альбом в инете, пиши в личку вышлю на почту.
-
А не подскажите аналогичные типовые решения, для ОЛ, Вводов и СВ?