Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: yuli від 19 Лютий 2013, 10:41:46

Назва: Объясните пункт ТУ
Відправлено: yuli від 19 Лютий 2013, 10:41:46
Добрый день. В ТУ есть такой пункт
Вимоги по релейному захисту та автоматиці:
- проектом визначити режим роботи нейтралі силових трансформаторів Т1 та Т2 на ПС 110/10 кВ Стріла та ПС 35/10 кВ Вороньків за умови паралельної роботи генераторів з ОЕС України.
Подскажите, пожалуйста, что значит этот пункт? :)
Назва: Re: Объясните пункт ТУ
Відправлено: f4nt0m від 19 Лютий 2013, 12:53:17
Я думаю, что эксплуатация этим пунктом хочет, что бы вы указали должны ли нейтраль(и) трансформатора(ов) быть заземлены на этой подстанции или наоборот должны быть разземлены. Честно говоря с этим никогда не сталкивался, но думаю, что режим заземления должна указывать как раз эксплуатирующая организация.
Назва: Re: Объясните пункт ТУ
Відправлено: yuli від 19 Лютий 2013, 13:15:12
но это же существующие подстанции, на них же уже определен режим работы нейтрали трансформаторов. Если мы своим проектом подключаем генераторы 0,4 кВ в параллельную работу с системой, то  это может изменить режим работы нейтрали трансформаторов на подстанциях, которые уже существуют? или как?
Назва: Re: Объясните пункт ТУ
Відправлено: inspektorpo від 19 Лютий 2013, 16:55:56
yuli, все зависит от того на сколько изменятся токи однофазного замыкания на землю в сети 110 кВ. Расчет, кажись, делает даже не энергоснабжающая организация а энергосистема. Сети 35 кВ работают с изолированной нейтралью, какое тогда заземление нейтрали т-р 35кВ  ???. Генераторы 0,4 дальше трансформаторы 6 кВ потом 35 и 110кВ  :)
Назва: Re: Объясните пункт ТУ
Відправлено: sashkoMTM від 19 Лютий 2013, 17:01:53
Сети 35 кВ работают с изолированной нейтралью
на ПС 110/10 кВ Стріла


та ПС 35/10 кВ Вороньків
тут  ???
Назва: Re: Объясните пункт ТУ
Відправлено: inspektorpo від 19 Лютий 2013, 17:48:10
sashkoMTM, а я про шо.
Назва: Re: Объясните пункт ТУ
Відправлено: yuli від 19 Лютий 2013, 18:15:57
честно говоря. пока не поняла. как мне посчитать токи однофазного кз в сетях 110 кВ. и как бы в чем заключаеться выполнение этого пункта технических условий. какой должен быть расчет и вывод после этого расчета?
Назва: Re: Объясните пункт ТУ
Відправлено: yuli від 19 Лютий 2013, 18:21:00
генераторы 0,4 кВ через трансформатор 0,4/10 кВ передают электроэнергию в линии 10 кВ, которые в свою очередь отходят от выше указанных подстанций 110/10 и 35/10 кВ. что надо посчитать и как определить этот режим?
Назва: Re: Объясните пункт ТУ
Відправлено: f4nt0m від 19 Лютий 2013, 18:34:24
yuli, T1 - имеется ввиду трансформатор 110/10, а Т2 - 35/10, правильно я понимаю?
Назва: Re: Объясните пункт ТУ
Відправлено: yuli від 19 Лютий 2013, 19:16:46
нет, на ПС 110/10 свои Т1 и Т2, а на 35/10 свои Т1 и Т2
Назва: Re: Объясните пункт ТУ
Відправлено: shtuch1 від 19 Лютий 2013, 20:25:15
Узнайте у автора, что имелось ввиду. Такое требование не встречал. Вы проектируете электростанцию?
Возможно, вопрос стоит оставить нейтраль изолированой или заземлить через реактор.
Назва: Re: Объясните пункт ТУ
Відправлено: inspektorpo від 19 Лютий 2013, 20:33:39
shtuch1, та не,   энергокомпания денег хочет. На сколько я "приблизтельно" понимаю, не зная где на каких ПС 110 кВ какие Т-р работают с заземленной нейтралью, какие нет, то есть не зная условий  работы сети 110 кВ, а она обычно работает с перетоками,  этого не сделать.
Назва: Re: Объясните пункт ТУ
Відправлено: yuli від 19 Лютий 2013, 21:43:17
ну данные для расчета можно взять вгенератор Облэнерго, просто надо понимать. какие брать данные. нет мы проектируем генератор. который передает э/э в линию 10 кВ через КТП 0,4/10
Назва: Re: Объясните пункт ТУ
Відправлено: inspektorpo від 20 Лютий 2013, 05:51:47
yuli, это когенерация?
Назва: Re: Объясните пункт ТУ
Відправлено: inspektorpo від 20 Лютий 2013, 15:07:40
yuli, честно говоря не пойму зачем
проектом визначити режим роботи нейтралі силових трансформаторів Т1 та Т2 на ПС 110/10 кВ Стріла та ПС 35/10 кВ Вороньків за умови паралельної роботи генераторів з ОЕС України
заземлением или разземлением нейтрали ТР 110 кВ добиваются определенных значений токов КЗ на землю (токов нулевой последовательности) для выполнения чувствительности защит. В Вашем случае трансформаторы 110/10 кВ имеют соединение обмоток звезда-треугольник. Замыкание на землю на стороне низкого напряжения не вызывает токов нулевой последовательности на  стороне высокого напряжения, даже при условии подпитки генерацией. Соответственно режим работы сети 110 кВ, после ввода в работу вашего генератора 0,4 кВ, не изменится. По стороне 35 и 10 кВ скорее всего от Вас хотят проверки (расчетов) емкостных токов замыкания на землю с учетом подпитки генерацией и
Возможно, вопрос стоит оставить нейтраль изолированой или заземлить через реактор
Назва: Re: Объясните пункт ТУ
Відправлено: yuli від 20 Лютий 2013, 16:36:39
да, это когенерация. просто я уже делала такой проект раньше и прошла и экспертизу на стадии П, и техрешение было получено на стадии Р....и ничего подобного раньше не было. а это точно такой же объект только на другой площадке и вот в техусловиях написали аткой пункт. мне он не понятен.
Назва: Re: Объясните пункт ТУ
Відправлено: yuli від 20 Лютий 2013, 16:53:29
это мне нужно узнать в Облэнерго значения емкостного тока на подстанциях на момент проектирования и посчитать этот емкостной ток. после подключения наших проектируемых линий? и по результату уже будет видно останеться ли изолированная нейтрали или надо ректоры добавлять? правильно я поняла?
Назва: Re: Объясните пункт ТУ
Відправлено: inspektorpo від 20 Лютий 2013, 21:17:39
Вы строите новые КЛ 10 кВ и собственное ТП? Если так, тогда Вам нужно рассчитать емкостный ток в сети 10 кВ и сравнить его с значениями в ПТЭЭСиС, соответственно если полученное значение будет больше нормы - нужна компенсация. По идее где то так. Уточню - я не проектировщик.
Назва: Re: Объясните пункт ТУ
Відправлено: yuli від 20 Лютий 2013, 21:37:26
спасибо. я значит правильно Вас поняла :)