Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Корисні матеріали => Типові проєкти => Тема розпочата: pashket від 05 Вересень 2008, 22:54:27
-
Товарищи!!!
Подскажите..никто не встречал ТП 6/0,4 кВ закрытого типа двухэтажную с РУ 6 кВ на втором этаже...2 ввода ВЛ 6 кВ?
У меня тут реконструкция такого ТП, а с чего бы начать даже не знаю...
Может, кто подскажет, где можно хотя бы примеры такого чуда найти?...
-
pashket, на работе в понедельник посмотрю типовик, по-моему был. Укажи точнее, что интересует, так как сканировать весь типовик времени не будет.
-
чего касается реконструкция? подозреваю что необхоходимы чертежи коробки...
-
та реконструкция касается следующего: необходимо с одно трансф п/ст сделать двутрансформаторную..был один ввод ВЛ 6 кВ, спроектировать еще и второй тоже ВЛ 6 кВ...ну и оборудование раставить соответственно...
а я и коробку соответствующую не встречал..
-
Так короче, есть типовик 407-3-511.88
"Трансформаторная подстанция с одним воздушным вводом 10(6) кВ
на один трансформатор мощностью до 400 кВА"
Есть другой на 4 воздушных ввода с двумя трансами до 400 кВА.
Начну сканить 1-ый, но качество того что у меня есть не очень.
+ нашел типовик 407-3-513.88
"Трансформаторная подстанция с одним воздушным вводом 10(6) кВ
на один трансформатор мощностью до 160 кВА"
-
Вот отсканил и конвертнул типовик 407-3-513.88
"Трансформаторная подстанция с одним воздушным вводом 10(6) кВ
на один трансформатор мощностью до 160 кВА"
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=170
правда там лист ЭС-17 - 2 раза, завтра исправлю)
Исправлено
-
спасибо большое!!! то что надо! :thumbsup: