Чем руководствоваться ПУЭ или ГОСТ Р 50571.15-97? в частности при прокладке изолированных проводов (конкретно "лапши")
скрыто под штукатуркой. ПУЭ разрешают, ГОСТ запрещает? :wall:
-
Вам, скорее, на 0-1.ру. Этот сайт - украинский. А у нас "лапша" вообще вне закона :)
-
у нас "лапша" вообще вне закона
Почему вне закона ? Провод с изоляцией и оболчкой разрешен (провод ВВП) , если я правильно понял "лапша".
-
Чем руководствоваться ПУЭ или ГОСТ Р 50571.15-97? в частности при прокладке изолированных проводов
скрыто под штукатуркой. ПУЭ разрешают, ГОСТ запрещает? Уберём "лапшу"
-
Roman3R, "лапша" это ППВ и АППВ http://krok-gt.zp.ua/index.php?Lev=015appv (http://krok-gt.zp.ua/index.php?Lev=015appv)
(http://krok-gt.zp.ua/img/015-5.jpg)
-
Пардон, это я о своем, о пожарном :)
Интересно, что ею сейчас тянут? Телефоны на бюджетном жилье?
-
ПУЭ разрешают, ГОСТ запрещает?
Вообще-то, выполнять положено все нормы. Т.е. работать по более жесткому требованию.
Единственно, надо внимательно читать оба документа. Возможно, именно Ваша ситуация не попадает под эти "можно" или "нельзя".
-
ГОСТ Изолированные провода допускается прокладывать только в трубах, коробах и на изоляторах. Не допускается прокладывать изолированные провода скрыто под штукатуркой, в бетоне, в кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности стен и потолков, на лотках, на тросах и др. конструкциях. В этом случае должны применяться изолированные провода с защитной оболочкой или кабели.
ПУЭ При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под
штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.
-
ГОСТ ужесточает требование ПУЭ. В ПУЭ говорится о проводах и кабелях ВООБЩЕ, всяких. В этом абзаце ГОСТа речь идет конкретно об изолированных проводах без защитной оболочки. Защитной оболочкой им служит труба или короб. Все остальные способы позволяют с легкостью повредить такой провод.
Возможно, если поискать в ПУЭ что-то о незащищенных изолированных проводах, то выплывет то же требование.
Опять же, неплохо термины по проводам проверить, в первую очередь в ПУЭ и этом ГОСТе
-
"лапша" это ППВ и АППВ
В цьому посиланні я не знайшов визначення лапша для проводів . ВВП за виглядом також подібний до лапші , тільки має ще оболонку .
-
Есть такой ГОСТ 15845-80 "Изделия кабельные. Термины и определения."
Лично мне, например, разница между некоторыми позициями до конца не ясна... Но ГОСТ есть
-
Пролистал ПУЭ не нашёл ужесточения по термину незащищённый изолированный провод. :wall:
А есть у кого-нить ГОСТовское определение защищённый изолированный провод
-
Artyom_1983, укажи в профиле страну. В ДБН.В.2.5-23:2010 есть требования к прокладке кабелей и проводов под штукатуркой. И уточни что ты имел ввиду под "лапшой"
-
Artyom_1983, укажи в профиле страну.
Если РФ, то надо смотреть ГОСТ Р 53315 изм. 1, в табл. 2 все подробно расписано.
Лапша у нас тоже вне закона.
-
Вообще-то "лапшой" называли телефонный распределительный провод.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4 (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
А вот АППВ стабильно применялся под штукатуркой в жилом строительстве Советского Союза.
Экономили, б..., на меди и на третьей, пятой жиле. А сейчас мы "пожинаем плоды" при защитном заземлении.
-
Offtop
Бригадир, в моем понятии еще с техникума, лапша это именно провод и только с алюминиевыми жилами (так уж повелось, про медную лапшу узнал работая на производстве), который смонтирован в большинстве квартир советского времени, ввиду того, чтоЭкономили, б..., на меди и на третьей, пятой жиле. А сейчас мы "пожинаем плоды" при...
-
Artyom_1983, сдается мне, что ГОСТ Р 50571.15-97 скорее всего заменен ГОСТом Р 50571.5.52-2011, который введен с 1 января с.г., но его к сожалению, как и ГОСТ Р 50571.5.54-2011 в интернете пока нет.