Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: p23asae від 07 Лютий 2013, 09:42:01

Назва: розмір горизонтального заземлювача
Відправлено: p23asae від 07 Лютий 2013, 09:42:01
Згідно з табл.1.7.5 ПУЕ-2009 - Сталь чорна, без покриття, для горизонтальних заземлювачів- прямокутна штаба- переріз 100мм2, товщина стінки-4мм ------ Це виходить що що мінімальний розмір штаби сталевої 25х4мм. Але зазвичай використовують розміри 40х4мм.
ПИТАННЯ. Згідно з яким НД  приймається горизонтальний заземлювач 40х4мм?
Назва: Re: розмір горизонтального заземлювача
Відправлено: p23asae від 08 Лютий 2013, 13:35:54
 :( :( :( :(
Назва: Re: розмір горизонтального заземлювача
Відправлено: Сугор від 08 Лютий 2013, 14:02:51
p23asae, ПУЭ п.1.7.117 и п.1.7.118. ДБН В.2.5-27-2006 Таблиця 4.1 – Мінімальні розміри штучних заземлювачів.
Quote (selected)
Примітка 1. Заземлювачі з чорної сталі не слід використовувати, якщо середовище, в яке вони повинні бути вміщені, є сильноагресивним з погляду небезпеки корозії. У разі використання таких заземлювачів в середньоагресивному середовищі рекомендується збільшувати розміри заземлювачів порівняно з наведеними в таблиці залежно від розрахункового терміну служби заземлювального пристрою.

Возможно кто-то когда-то делал расчеты.
чем меньше сопротивление грунта, тем больше он агресивен
Назва: Re: розмір горизонтального заземлювача
Відправлено: *Андрей* від 08 Лютий 2013, 14:06:15
p23asae, ПУЭ п.1.7.117 и п.1.7.118. ДБН В.2.5-27-2006 Таблиця 4.1 – Мінімальні розміри штучних заземлювачів.
Quote (selected)
Примітка 1. Заземлювачі з чорної сталі не слід використовувати, якщо середовище, в яке вони повинні бути вміщені, є сильноагресивним з погляду небезпеки корозії. У разі використання таких заземлювачів в середньоагресивному середовищі рекомендується збільшувати розміри заземлювачів порівняно з наведеними в таблиці залежно від розрахункового терміну служби заземлювального пристрою.

Возможно кто-то когда-то делал расчеты.
Плюс нормируемое сопротивление. Когда 25х4 не хватает.
Назва: Re: розмір горизонтального заземлювача
Відправлено: Anatoliy57 від 13 Лютий 2013, 01:44:18
Згідно з табл.1.7.5 ПУЕ-2009 - Сталь чорна, без покриття, для горизонтальних заземлювачів- прямокутна штаба- переріз 100мм2, товщина стінки-4мм ------ Це виходить що що мінімальний розмір штаби сталевої 25х4мм. Але зазвичай використовують розміри 40х4мм.
ПИТАННЯ. Згідно з яким НД  приймається горизонтальний заземлювач 40х4мм?

В пособии по расчету горизонтального заземлителя говорится так;
Диаметр провода проволочного заземлителя или ширина полосы полосового заземлителя мало влияет на величину
сопротивления заземления. Для снижения сопротивления вытянутого заземлителя более целесообразно увеличить его длину, а не диаметр или ширину.
Вот вам и дали минимальные размеры для нормальной среды почвы.
Назва: Re: розмір горизонтального заземлювача
Відправлено: erika24 від 13 Лютий 2013, 02:45:30
приймається горизонтальний заземлювач 40х4мм
если не ошибаюсь это взято с
РД 34.21.122-87 табл.2
старого ПУЭ п. 1.7.72.,
а с принятием
ДСТУ Б В.2.5-38:2008 табл. 7
ПУЭ-2009 табл.1.7.5 
уменьшили до 100мм2, т.е. 25х4