Обратил сое внимание на пункт ПУЭ 3.1.19. (Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
4) Не допускается устанавливать аппараты защиты в местах присоединения к питающей линии таких цепей управления, сигнализации и измерения, отключение которых может повлечь за собой опасные последствия (отключение пожарных насосов, вентиляторов, предотвращающих образование взрывоопасных смесей, некоторых механизмов собственных нужд электростанций и т. п.).)
Значит ли это, что не нужно ставить автомат защиты на питание вентилятора во взрывоопасной среде. Какие цепи управления, если там только кнопка включения и пускатель.? И ели это так, то как защитить человека от поражения эл. током в случае его попадания под напряжение в этой цепи.
И еще в каких случая необходимо и где написано об этом. Смотрел я проект у вентилятора установлен пакетный выключатель категория В-II. (возможно для ремонта, как доп. защита если автомат далеко и не видно или всегда в категорийных помещениях )
-
Аппарат защиты (автоматический выключатель) ставится для защиты кабеля. Никогда не видел чтобы не ставились аппараты защиты. Имеется наверное ввиду, чтобы не отключалось при отключении других источников. Т.е. относить их к 1 или 2 категории.
Обычно в своих проектах ставлю еще пускатель, кнопку и переключатель для автоматического включения и опробывания на месте. А вот пакетник не ставлю (именно для таких случаев), вдруг электрик забудет его включить. Хотя может это и не верно
-
micha, Не ставится только на цепи управления, вариант с кнопкой для пускателя, в данном случае, вообще не расматривается, имеется в виду схемы в которые включены датчики, промреле и т.д. На системы которые работают при пожаре (пож.насосы, дымоудаление) нельзя устанавливать тепловые реле.
Смотрел я проект у вентилятора установлен пакетный выключатель категория В-II. (возможно для ремонта, как доп. защита если автомат далеко и не видно или всегда в категорийных помещениях )
Пакетник или рубильник (его еще называют аппарат безопасности) устанавливают возле вентустанки если она находится далеко от шкафа управления или распредшкафа, чтобы исключить возможность включения вовремя ремонтных работ.
-
развеяли мои сомнения. Спасибо!!!! :)