Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Освітлення => Внутрішнє освітлення => Тема розпочата: Olegood від 06 Лютий 2013, 11:59:38

Назва: Помогите подобрать светильники для склада
Відправлено: Olegood від 06 Лютий 2013, 11:59:38
Здравствуйте!
Помещение 4 это склад хранения щепы с подвижным полом. По оси 8 стены нет.
Высота стены до фермы 6,6м.
В складе выгорожено помещение транспортера 3, высота стен 3,8м.
Я так понял освещенность склада 50лк.
Светильники желательно расположить на колоннах по оси 6 и 7.
Высота расположения светильников на колоннах, где-то 4,5м.
Помогите, пожалуйста, подобрать светильники.
Назва: Re: Помогите подобрать светильники для склада
Відправлено: uksusXIII від 06 Лютий 2013, 14:48:09
помещение я так понимаю пожароопасно.... у этих(см вложение) есть сертификат даже на взрывобезопасность....цена приблизительно 1250 грн без НДС(2х58)... помогу купить,если надо. Если достаточно просто высокого IP, то советую   бренд OMS, линейка светильников TORNADO (производства Польша), ценой около 350 грн без НДС(2Х58).(см вложение)
Назва: Re: Помогите подобрать светильники для склада
Відправлено: Olegood від 06 Лютий 2013, 15:03:15
Да, помещение пожароопасное.
Видел фотографии таких складов. Там светильники установлены как на фонарных столбах.
Можете такого плана посоветовать и тип и мощность ламп?
Назва: Re: Помогите подобрать светильники для склада
Відправлено: uksusXIII від 06 Лютий 2013, 15:05:00
Там светильники установлены как на фонарных столбах.
Вам же освещенность нужна маленькая, да и высота установки тоже... я уверен,что люмка самое энергоэффективное освещение тут.
Назва: Re: Помогите подобрать светильники для склада
Відправлено: Roman3R від 06 Лютий 2013, 15:27:04
советую   бренд OMS, линейка светильников TORNADO (производства Польша)
А бренд "свій до свого по своє" не підійде ?  Ватра ЛПП 09У "защитное стекло термостойкое" , що відповідає вимозі ПУЕ п.6.6.5 Для помещений, отнесенных к пожароопасным зонам П-Па, следует  использовать светильники с негорючими рассеивателями в виде сплошного силикатного стекла.
Назва: Re: Помогите подобрать светильники для склада
Відправлено: Olegood від 06 Лютий 2013, 15:27:44
Да освещенность небольшая, но на некоторых фотографиях видно дополнительно установленные прожектора. Эксплуатирующему персоналу видимо было темно.
А если все таки поставить фонарные светильники на колоны. Четыре штуки по 150 хватит?
Назва: Re: Помогите подобрать светильники для склада
Відправлено: uksusXIII від 06 Лютий 2013, 19:08:51
Roman3R, ну сделайте скидку на то,что я не так сильно (как проектировщики) разбираюсь в классификации помещений по пожароопасности...  :-[
Я просто предложил дорогой и дешевый ценовой сегмент светильников для складов... в нюансы не вдавался. Как видно - зря не вдавался!
Назва: Re: Помогите подобрать светильники для склада
Відправлено: Бригадир від 06 Лютий 2013, 19:25:31
Да освещенность небольшая, но на некоторых фотографиях видно дополнительно установленные прожектора. Эксплуатирующему персоналу видимо было темно.
Если это просто склад, то 50 может и хватит, но если там производят сортировку, то освещенность нужно поднимать. Смотри ДБН В.2.5-28-2006.

off-top
Во как "Гуру" на "Новичка" "навалились". :)
Назва: Re: Помогите подобрать светильники для склада
Відправлено: Olegood від 07 Лютий 2013, 16:41:06
Пришлось осилить и Формулу света и диалюкс.
Подобрал 4 уличных светильника с металлогалогеном 150.
Светильники даже дешевле, чем ЛПП 09У 2х58.
Да и не понравилась мне идея использовать светильники с люминесцентными лампами.
Всем спасибо.
Назва: Re: Помогите подобрать светильники для склада
Відправлено: Бригадир від 07 Лютий 2013, 17:51:52
Olegood, с почином! :thumbsup: