Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Тема розпочата: cherkas від 05 Лютий 2013, 19:54:16

Назва: Выбор датчиков задымленности
Відправлено: cherkas від 05 Лютий 2013, 19:54:16
Здравствуйте. Имеется следующая проблема. На деревообрабатывающей фабрике необходимо установить датчики задымленности. НО... В силу запыленности помещения датчики срабатывают ложно. Чего делать в таком случае? Подскажите кто знает.

Пыль очень мелкая, от станков, пробовали ставить сеточки, они забиваются и тогда датчик вообще ни на что не реагирует. Фильтры на станки поставить невозможно в силу конструкции станков.
Назва: Re: Выбор датчиков задымленности
Відправлено: rga від 06 Лютий 2013, 10:03:08
Почитайте
http://www.security-bridge.com/biblioteka/stati_po_bezopasnosti/vybor_izvewatelya_v_zavisimosti_ot_tipa_pomewenij_i_uslovij_ekspluatacii_chast_1/ (http://www.security-bridge.com/biblioteka/stati_po_bezopasnosti/vybor_izvewatelya_v_zavisimosti_ot_tipa_pomewenij_i_uslovij_ekspluatacii_chast_1/)
Назва: Re: Выбор датчиков задымленности
Відправлено: Raf від 06 Лютий 2013, 22:32:02
Вопрос встречный - а зачем извещатели задымленности?
Назва: Re: Выбор датчиков задымленности
Відправлено: cherkas від 07 Лютий 2013, 02:13:47
Вопрос встречный - а зачем извещатели задымленности?

Пожарники затребовали
Назва: Re: Выбор датчиков задымленности
Відправлено: rga від 07 Лютий 2013, 09:05:25
Вопрос встречный - а зачем извещатели задымленности?
Дерево. Первичный признак пожара - дым. Хотя, для тлеющих будет СО.
Пожарники затребовали
Что значит затребовали? Норма есть? Если нет, можно спорить и доказывать, что есть решение более правильное для данных условий.