заказчик просит кабельный журнал,но по договору мы должны сдавать лишь исполнительную схему, я уже чертёж сбросил, однолинейную схему сбросил,а теперь они ещё и кабельный журнал просят потому что им нужны длины кабелей. гуглил но так и не нашел что должно быть в исполнительной схеме
помогите пожалуйста найти аргументы для заказчика что кабельный журнал в исполнительную схему не входит
-
Там же был и кабельный журнал, если был... В данном случае я не вижу препятствий.
не для всех объектов требуется делать кабельный журнал, к примеру для жилья его не делают. А вообще исполнительная документация это исправленная рабочка + акты приемки
-
не было никакого проекта,заказчик дает концепцию,мы должны по ней сделать магазин и сдать после постройки исполнительную схему, вопрос не в том как всё должно быть правильно,вопрос в том должен ли к исполнительной схеме прилаживаться кабельный журнал,если не было проекта?
-
Исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы,
Корсаков Дмитрий Юрьевич, вам необхідно було вказати нормативний документ , з якого привели цитату , інакше це можна трактувати як вашу особисту думку , яку не можна вважати нормативною .
кабельный журнал
Форма кабельного журналу є в ДСТУ Б А.2.4-21:2008 форма 7 , де є відомості про кабелі "за проектом" і "прокладено"
-
а как отбрехаться от него
спасибо за понимание)
-
Больше скажу - терпеть не могу кабельные журналы
А как наши сметчики - только его и подавай, :D
-
не было никакого проекта,заказчик дает концепцию,мы должны по ней сделать магазин
Насколько большой магазин, какая его площадь?
Если магазин небольшой и длины кабелей указаны на схемах в проекте, то требование его неправомерно.
В ДСТУ Б А.2.4-21:2008, вроде есть, в каких случаях кабельный журнал не составляется.
-
SIPULTURA, а что эта тема делает в промышленных зданиях?
607м.кв,длины не указаны,были бы указаны я и проблемы бы не делал)
спасибо всем за помощь,считаю тему закрытой