Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: KSENY від 05 Лютий 2013, 01:47:37
-
Вопрос:
Заказчик просит начертить схему действующего ВРУ. Я это ВРУ не видела, начертила по его описанию "там два ввода..., без АВР..., ТТ, счетчики и т.д."
Показала перекидной рубильник на вводе (там два ввода). Теперь он просит заменить перекидной рубильник на пускатели!
Что это значит? Что там все таки стоит АВР? Или он что-то путает? Или я чего-то не понимаю(
Я делала схемы ВРУ либо с рубильником либо с АВР, а как еще могут резервироваться секции?
Помогите, кто по опытнее...
-
KSENY, заказчик, скорее всего, хочет ручной ввод резерва, но на пускателях. Т.е. управлять кнопкой или тумблером, вынесенным на дверцу щита. Или может хочет АВР на пускателях, но не может объяснить.
-
как еще могут резервироваться секции
Можуть і так
-
Всем спасибо!
Посмотрите, пожалуйста, можно ли так показать в однолинейной схеме,
как бы схематично, "без подробностей"?)))
Дмитрий Юрьевич, я Ваши схемы ночью изучала) Перерыла же весь форум!
Во общем, воспользовалась, не знаю можно ли так сократить)
Yurik, он не может объяснить, а я не знаю, как это начертить... А как показать ручной ввод резерва на пускателях?
Roman3R, а где там пускатели? Механическая блокировка? Спасибо за схему!
-
KSENY, как вариант (у многих производителей есть такие решения):
(http://strumok.kiev.ua/components/com_virtuemart/shop_image/product/16945.jpg)
Если схема работы на 2-х пускателях и управление с помощью переключателя, вынесенного на дверцу, тогда берется переключатель с 3 положениями (третье положение для выключения обоих вводов) и 2НО. С первого НО контакта идет на один пускатель, со второго НО на другой пускатель.
-
KSENY, в Вашей схеме, по идее, оба пускателя либо включены либо выключены. И, по моему, при таком подключении должна быть одна секция шин.
Возможно заказчик имел в виду перекидной рубильник с мотор приводом, типа такого (http://www.svaltera.ua/upload/iblock/d16/ATyS_3s.jpg)
-
Показала перекидной рубильник на вводе (там два ввода). Теперь он просит заменить перекидной рубильник на пускатели!
Секций шин там две(
-
KSENY, в любом случае перекидной рубильник или пукатели должна быть одна секция (если я правильно понял), либо перекидных рубильников должно быть два. Вот типовая схема ВРУ на 2 ввода с двумя секциями шин: http://www.emko.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=25&limitstart=6 (http://www.emko.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=25&limitstart=6). Обычно все разработчики пользуются стандартными схемами, и я не думаю, что разваботчики Вашего ВРУ исключение. Для замены одного перекидного рубильника необходимо поставить два пускателя с механической блокировкой
-
где там пускатели
Пускачі (контактори) доцільно ставити при необхідності дистанційного керування або АВР , при місцевому керуванні схема з пускачами себе не виправдовує .