Добрый день уважаемые коллеги
Прошу помочь со схемой включения ZMG 410 CR 4.440.b43 (5А,100 В) учет высоковольтный через ТТ в фазах А,С
через КИ (коробку испытательную), к сожалению в инструкциях только схема включения по 0,4 кВ :wall:
С уважением kos_tja@mail.ru
-
Ну дык цепи напряжения включаються так же как и на 0,4 кВ, только после измерительного трансформатора напряжения
-
а как быть с фазой В ? т.к. ТТ только в А,С?
-
имел ввиду так http://www.shram.kiev.ua/img/megafaza/help/p_10.h2.gif (http://www.shram.kiev.ua/img/megafaza/help/p_10.h2.gif)
-
Спасибо за информацию нарисую, выложу для обсуждения
-
имел ввиду так [url]http://www.shram.kiev.ua/img/megafaza/help/p_10.h2.gif[/url] ([url]http://www.shram.kiev.ua/img/megafaza/help/p_10.h2.gif[/url])
Счётчик включен не верно, по вашей схеме токи развёрнуты на 180 градусов, а так всё верно