Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Елена.Ш від 31 Січень 2013, 13:40:29
-
Помогите, что-то я запуталась!!!
При расчете кол-ва силовых трансформаторов в зависимости от категории электроснабжения мы выбираем Кз, коэффициент загрузки трансформаторов
1к - 0,65-0,7
2к - 0,7-0,8
3к - 0,9-0,95
Категория у нас 3-я, но мне утверждают, что для нормальной работы, трансформатор должен быть загружен на 60%, где об этом прочитать?
-
мне утверждают, что для нормальной работы, трансформатор должен быть загружен на 60%, где об этом прочитать?
Елена.Ш, сейчас не вспомню откуда информация, но раньше была такая рекомендация, что при загрузке трансформаторов (двух транформаторной ТП) в часы пик мение 60% - отключать 1 трансформатор. Так что если у Вас 2 трансформатора, то - 60%, если один то - 90-95%.
И попросите апонентов ссылку на документ
-
где об этом прочитать?
СН 174-75
7.20. Для трансформаторов цеховых подстанций следует, как правило, принимать следующие коэффициенты загрузки:
для цехов с преобладающей нагрузкой I категории при двухтрансформаторных подстанциях - 0,65-0,7;
для цехов с преобладающей нагрузкой II категории при однотрансформаторных подстанциях с взаимным резервированием трансформаторов - 0,7-0,8;
для цехов с преобладающей нагрузкой II категории при возможности использования централизованного резерва трансформаторов и для цехов с нагрузками III категории - 0,9-0,95.
-
Категория у нас 3-я, но мне утверждают, что для нормальной работы, трансформатор должен быть загружен на 60%, где об этом прочитать?
Загрузка трансформатора расчиывается по ГОСТ 14209-97 "РУКОВОДСТВО ПО НАГРУЗКЕ СИЛОВЫХ МАСЛЯНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ",
СОУ 40.1-21677681-07:2009 "ТРАНСФОРМАТОРИ СИЛОВІ ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ".
В соответствии с гост в зависимости от температуры окружающей среды и суточного графика нагрузки расчитывается температура наиболее нагретой точки. Если эта температура не превысит гранично допустимую то мощность трансформатора достаточна. При определенных условиях нагрузка может достигать 180% от номинальной мощности трансформатора.
В соотв. с СОУ 40.1-21677681-07:2009
10.2.2 Значення і тривалість допустимих систематичних навантажень і аварійних перевантажень визначаються для прямокутного двоступінчастого або багатоступінчастого графіка навантаження, в які повинні бути перетворені вихідні графіки навантаження, згідно з ДСТУ 3463 і для сухих
трансформаторів – згідно з ДСТУ 2767.
10.1.8 Допускається тривале перевантаження однієї або двох обмоток трансформатора струмом, що перевищує на 5 % номінальний, якщо напруга жодної з обмоток не перевищує номінальної.
Т.е допускается постоянная работа трансформатора с постоянной нагрузкой 105% от номинальной.
-
Roman3R, эти СН действуют только для цеховых ТП. а если город?
-
а если город?
ВСН 97-83
4.27. Пропускная способность линий и трансформаторов определяется принятым спосо-бом построения распределительной сети, расчетными режимами ее работы с учетом допустимой перегрузки оборудования и кабелей в послеаварийных режимах.
4.40. В районах малоэтажной застройки (1-4 этажа) мощность ТП в зависимости от плотности нагрузки на шинах 0,4 кВ рекомендуется принимать:
Плотность нагрузки, Мощность ТП,
МВт/км2 кВА
0,8-1,0 1x160
1,0-2,0 1x250
2,0-5,0 1x400
4.41. В районах многоэтажной застройки (5 этажей и выше) при плотности нагрузки более 5 МВт/км2 оптимальная нагрузка РП составляет: при напряжении 10 кВ - 12 МВт;
при напряжении 6 кВ - 8 МВт;
оптимальная мощность однотрансформаторных ТП - 630 кВА.
В случае применения двухтрансформаторных ТП их оптимальная мощность составляет 2x630 кВА.
-
Roman3R,
ну этот ВСН уже несколько староват, хотя еще актуален.
Вот что говорит "Иструкция по проектированию сетей г. Киева" образца 2002 года:
5.2.12. Вибір потужності трансформаторів 10/0,4 кВ за прогнозованими розрахунковими навантаженнями слід виконувати з урахуванням допустимих систематичних (для незарезервованих трансформаторів) та післяаварійних (для зарезервованих трансформаторів) перенавантажень.
Масляні трансформатори 10/0,4 кВ потужністю до 6З0 кВА з осінньо-зимовим максимумом і заповненням розрахункового добового графіка навантаження до 0,55 (змішаний склад споживачів — житлові та громадські будинки, виробничі об'єкти, що працюють в одну чи півтори зміни) допускають такі перенавантаження:
5.2.12.1. Аварійне для зарезервованих трансформаторів — на 1,5-1,6 номінальної потужності;
5.2.12.2. Систематичне для незарезервованих трансформаторів — на 1,4 номінальної потужності.
Для інших умов — навантаження з літнім максимумом та більшим заповненням добового графіка, трансформатори потужністю 1000 кВА і більше, сухі трансформатори — допустимі систематичні та післяаварійні перевантаження слід уточнювати за діючими методиками та заводськими даними.
5.2.13. В районах малоповерхової забудови (1-3 поверхи) потужність ТП 10/0,4 кВ в залежності від щільності навантаження, приведеного до шин 0,4 кВ, рекомендується приймати:
Щільність навантаження Потужність ТП
МВт/км2 кВА
0,8 - 1,0 1х160
1,0 -2,0 1х250
2,0 -5,0 1х400
В районах багатоповерхової забудови (5 поверхів і вище) при щільності навантаження більше 5 МВт на квадратний кілометр оптимальна потужність однотрансформаторних ТП складає 630 кВА.
Двотрансформаторні ТП, як правило, передбачаються потужністю 2х400, 2х630 кВА. В районах багатоповерхової забудови з високим насиченням енергоємними громадськими спорудами, комплексами рекомендується в обгрунтованих випадках застосовувати ТП потужністю 2х1000 кВА.
Для енергоємних зосереджених споживачів кількість і потужність трансформаторів 10/0,4 кВ приймається з урахуванням їх технологічної специфіки.
Обращаю внимание на последние 2 абзаца п. 5.2.13 - сейчас в Киеве в новых жилых микрорайонах ТП идут, как правило с тысячниками.
В любом случае ни ВСН, ни инструкция не дают четких цифр по поводу коэффициента загрузки для городских трансформаторов
-
Елена.Ш
Недавно делал проект и выбрал для однотрансформаторной ТП коэф. загрузки 0,95. Вернули и написали замечание: "использовать коэф. загрузки равный 0,7"
Спорить, как вы знаете, с Облами бесполезно.
-
Константин О., ну чем меньше загрузка тем лучше, ведь в перспективе можно еще кого-нибудь подключить
-
Roman3R,
ну этот ВСН уже несколько староват, хотя еще актуален.
ДБН В.2.5-23:2010 п.2.10 При выборе мощности силовых трансформаторов необходимо учитывать способность трансформаторов к перегрузке: масляных - в соответствии с рекомендациями ДСТУ 3463, сухих -согласно техническим данным на конкретный трансформатор.
-
Столкнулся с следующим. На согласовании с облэнерго указали, что перегруз в 1,4 в аварийном режиме считают недопустимым по имеющимся у них паспортам ТМ. Написал письмо в Укрэлектроаппарат. "На выпускающиеся по ГОСТ 11677-85 трансформаторы при определении перегрузочной способности распространяются нормы ДСТУ 3463-96. В то же время в п.6.4.20 и п. 6.4.21 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей указывается о необходимости учета инструкций завода –изготовителя... Просим Вас указать, для дальнейшего учета при проектировании, чем необходимо руководствоваться при определении допустимой нагрузки трансформаторов Вашего производства." Ответа так и не получил :)
-
Про перегруз трансов копья уже ломали - ГОСТ оперирует понятием "температура наиболее нагретой точки", а не мощностями :(
И вот как выполнить переход от одного к другому - пока "сие есть тайна великая".
-
Про перегруз трансов копья уже ломали - ГОСТ оперирует понятием "температура наиболее нагретой точки", а не мощностями :(
И вот как выполнить переход от одного к другому - пока "сие есть тайна великая".
Связь вполне определенная.
исходя и определенных (во вложении) К1 и К2 определяют "температура наиболее нагретой точки" (табл. 7-29) и сравнивают ее с допустимой.